风机的风压怎样计算呢?

如题所述

机外余压=风机全压-风柜各处理段阻力,送回风管一般按7~8Pa/m,90度弯头按10Pa/个来计算阻力

经验公式:

机外余压=风机全压-各处理段阻力

风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)

全压=静压+动压。风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%=

风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%

例如一个100m高的防烟楼梯间要设置正压送风,(比如Rm取4.5Pa/m(砖砌,没有抹灰)) 100m x 4.5pa/m = 450pa + 50pa(余压) = 500pa 静压、动压、全压 在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压这三个概念。根据流体力学知识,流体作用在单位面积上所垂直力称为压力。当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压,单位是 mmHg或 kg/m2或 Pa,我国的法定单位是 Pa。 a. 静压(Pi) 由于空气分子不规则运动而撞击于管壁上产生的压力称为静压。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压。以大气压力为零点的静压称为相对静压。空调中的空气静压均指相对静压。静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。 b. 动压(Pb) 指空气流动时产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定的动压,其值永远是正的。 c. 全压(Pq) 全压是静压和动压的代数和: Pq=Pi十Pb 全压代表 l m3气体所具有的总能量。若以大气压为计算的起点,它可以是正值,亦可以是负值。 全压=静压+动压 动压=0.5*空气密度*风速^2 余压=全压-系统内各设备的阻力 比如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成,各功能段阻力分别为:20Pa、80Pa、120Pa、20Pa、100、50Pa,机内阻力为290Pa,若要求机外余压为500Pa,刚送风机的全压应不小于790Pa,若要求机外余压为1100Pa,刚送风机的全压应不小于1390Pa,高余压一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关。一般应根据工程实际需要余压,高余压并不都是好事。 空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-09-23
  机外余压=风机全压-各处理段阻力
  风机功率(W)=风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)
  全压=静压+动压。
  风机马达功率(W)=风机功率(W)*130%= 风量(L/S)*风压(Kpa)/效率(75%)/力率(75%)*130%

  举例:
  现有排风管900*400,45米接600*400,28米;支管400*200的5米长10根;风机选一台20000风量的不知道风压选多少?
  计算过程如下:
  首先要计算出矩形风管的当量直径。2ab/a+b
  第一段约为R=550。第二段约为R=480。第三段约为R=226。。
  然后计算管段风量(这里把支管作为一个整体计算)
  第一管段约为G=5.5第二管段和第一管段一样。第三管段分作10份约为G=0.55
  然后根据当量直径和风量查出比摩阻
  Rm1=4pa/m.Rm2=10pa/m.Rm3=6pa/m
  根据比摩阻计算各管段的风压
  公式:P=Rm.L
  直接给结果。
  总风压为720pa
第2个回答  2012-11-20
举例:
但是没有计算支管分支处的局部阻力和变径管的阻力。所以这个风压小了。你没有给条件没法算。不同的材质,不同的分支角度局部阻力是不一样的。本回答被网友采纳