P1210 3
P1200 6 这样设行不行??
西门子440 160KW 带风机110KW。现场跳故障F001,但是故障时的电流在正常范围内,我怀疑是现场干扰,可找不到干扰源,我想故障复位加转速追踪来启动电机。
这样行不行?会不会炸机啊???
求解啊?大哥!!!!!
可以。
风机负载的话,你看看是不是加速时间太短导致的过流?另外根据手册的故障排除方法先彻底检查一遍。一步步的排除。
如果你确定电动机和变频器均没有过载的话,那么是可以使用这个功能的。(前提是你必须确定这个故障的确是误报)。
F0001是恶性故障,还是不能屏蔽。要是其他的故障类型,倒是可以屏蔽掉的。
还有一个办法,就是你将变频器P0010=30,p0970=1将变频器执行复位。然后按照手册重新进行变频器的快速调试和电机优化。有时候参数设置不正确也能导致变频器报此故障!
加减速时间300s,还有这个故障不是固定跳,而且跳的时候电流也在故障范围内。其中有个模拟输出我输出的是电流!监视电流发现电流在正常范围内.
恢复出厂值我也试过了,连主控板都换过。我已经没办法了!
F0001不能自动恢复吗???ABB的ACS510的可以啊!
可以自动恢复。怕是电流检测回路出什么问题了。在保内的话也可以联系西门子上门维修。
本回答被提问者和网友采纳