汇川变频器运行显示err02故障如何修理?

如题所述

第1个回答  2020-08-11
汇川变频器运行显示err02故障是因为
1、变频器输出回路存在接地或短路
2、控制方式为矢量且没有进行参数辨识
3、加速时间太短
4、手动转矩提升或V/F曲线不合适
5、电压偏低
6、对正在旋转的电机进行启动
7、加速过程中突加负载8、变频器选型偏小 变频器整机解决方案伺服驱动器生产方案提供
第2个回答  2022-03-09
面板显示:Err02
故障名称:加速过电流
故障原因排查: 故障处理对策:
1、变频器输出回路存在接地或短路 1、排除外围故障
2、保留 2、进行电机参数辨识
3、加速时间太短 3、增大加速时间
4、手动转矩提升或 V/F 曲线不合适 4、调整手动提升转矩或 V/F 曲线
5、电压偏低 5、将电压调至正常范围
6、对正在旋转的电机进行启动 6、选择转速追踪启动或等电机停止后 再启动7、加速过程中突加负载 7、取消突加负载
8、变频器选型偏小 8、选用功率等级更大的变频器
9、制动电阻选型过小 / 制动电阻短路 9、更换制动电阻
10、电机对地短路 10、更换电缆或电机
相似回答