小电流接地系统中,加装消弧线圈时,常采用哪种补偿方式,为什么?

如题所述

过补偿方式。因为在系统运行过程中,如果采用欠补偿,这时又发生线路故障被切除,系统的电容电流减小,可能会发生全补偿,即系统中电感电流和电容电流相等,造成谐振。

    小电流接地系统--小电流接地系统:中性点不接地或经过消弧线圈和高阻抗接地的三相系统,又称中性点间接接地系统。当某一相发生接地故障时,由于不能构成短路回路,接地故障电流往往比负荷电流小得多,所以这种系统被称为"小电流接地系统"。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-13
常采用过补偿方式。过补偿即电感电流大于电容电流或者补偿感抗大于线路容抗。欠补偿会发生中性点位移而危及绝缘,全补偿会放生串联谐振消弧线圈感受很高的电压。过补偿时流过接地点得是电感电流,熄灭后故障相电压恢复速度较慢,接地电弧不易重燃。过补偿系统频率降低只是使过补偿度暂时增大,不影响正常运行。
第2个回答  2012-11-13
过补偿方式。因为在系统运行过程中,如果采用欠补偿,这时又发生线路故障被切除,系统的电容电流减小,可能会发生全补偿,即系统中电感电流和电容电流相等,造成谐振。本回答被网友采纳