公共建筑房间多大面积需要设计两个疏散口

公共建筑的房间多大面积需要设计两个疏散口?我记得应该是在《建筑设计防火规范》中,但是具体的没找到公共建筑的规定。请告诉我是在哪一章节中,谢谢!!

大于50平方米,人数大于15人。

安全疏散设施包括安全出口,即疏散门、过道、楼梯、事故照明和排烟设施等。关于安全疏散设施的设计标准在《建筑设计防火规范》

宽度指标

使用人数少于50人时,楼梯、走道和门的最小宽度,可适当减少;但门的最小宽度,不应小于0.80m。

一般说,安全出口的数目不应少于两个(层面面积小、现场作业人员少者例外)过道、楼梯的宽度是根据层面能容纳的最多人数在发生事故时能迅速撤出现场为依据而设计的。

参考资料来源:百度百科-安全疏散距离

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-11-09
瞎回答,误导人。

5.3.8 公共建筑和通廊式非住宅类居住建筑中各房间疏散门的数量应经计算确定,且不应少于2 个,该房间相邻2 个疏散门最近边缘之间的水平距离不应小于5m。当符合下列条件之一时,可设置1个:

1 房间位于2 个安全出口之间,且建筑面积小于等于120m2,疏散门的净宽度不小于0.9m;
2 除托儿所、幼儿园、老年人建筑外,房间位于走道尽端,且由房间内任一点到疏散门的直线距离小于等于15m、其疏散门的净宽度不小于1.4m;
3 歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积小于等于50m2 的房间。
第2个回答  推荐于2018-04-22
大于50平方米,人数大于15人。在建筑设计防火规范第五章民用建筑
第三节民用建筑的安全疏散本回答被网友采纳
第3个回答  2021-03-23

建筑设计防火规范-2018年版:

5.5.15条 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于 2 个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置 1 个疏散门:
1 、位于两个安全出口之间袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于 50m²;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于 75m²;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于 120m²
2 、位于走道尽端的房间,建筑面积小于 50m² 且疏散门的净宽度不小于 0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于 15m、建筑面积不大于 200m² 且疏散门的净宽度不小于1.40m;
3 、歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于 50m² 且经常停留人数不超过 15 人的厅、室。

第4个回答  2012-11-08
6.1.8 公共建筑中位于两个安全出口之间的房间,当其建筑面积不超过60m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于0.90m。公共建筑中位于走道尽端的房间,当其建筑面积不超过75m2时,可设置一个门,门的净宽不应小于1.40m。
是这个么
相似回答