建筑设计防火规范托儿所的教室超过多少面积才要设两个门

如题所述

2个。

根据《建筑设计防火规范》

5.5.15 公共建筑内房间的疏散门数量应经计算确定且不应少于2 个。除托儿所、幼儿园、老年人照料设施、医疗建筑、教学建筑内位于走道尽端的房间外,符合下列条件之一的房间可设置1 个疏散门:

1、位于两个安全出口之间或袋形走道两侧的房间,对于托儿所、幼儿园、老年人照料设施,建筑面积不大于50平方米;对于医疗建筑、教学建筑,建筑面积不大于75平方米;对于其他建筑或场所,建筑面积不大于120平方米;

2、位于走道尽端的房间,建筑面积小于50平方米 且疏散门的净宽度不小于0.90m,或由房间内任一点至疏散门的直线距离不大于15m、建筑面积不大于200平方米 且疏散门的净宽度不小于1.40m;   

3、歌舞娱乐放映游艺场所内建筑面积不大于50平方米且经常停留人数不超过15人的厅、室。

其他场所

根据《建筑设计防火规范》

5.5.16 剧场、电影院、礼堂和体育馆的观众厅或多功能厅,其疏散门的数量应经计算确定且不应少于2 个,并应符合下列规定:

1、对于剧场、电影院、礼堂的观众厅或多功能厅,每个疏散门的平均疏散人数不应超过250人;当容纳人数超过2000人时,其超过2000人的部分,每个疏散门的平均疏散人数不应超过400人;

2、对于体育馆的观众厅,每个疏散门的平均疏散人数不宜超过400人~700 人。

以上内容参考:住房和城乡建设部-建筑设计防火规范(附件))

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-22
一个房间的面积不超过60m2,且人数不超过50人时,可设一个门;位于走道尽端的房间(托儿所、幼儿园除外)内由最远一点到房门口的直线距离不超过14m,且人数不超过80人时,也可设一个向外开启的门,但门的净宽不应小于1.40m。
  歌舞娱乐放映游艺场所的疏散出口不应少于2个。当其建筑面积不大于50m2时,可设置1个疏散出口。本回答被网友采纳