西门子变频器m440,在快速调试完成后,面板上启动变频器后,不能对电机进行加速,始终在1hz以下,什么原因呢

请各位大侠指点迷津!

出现这种情况,你首先应该观察一下变频器的输出电流。可以直接在面板上看到。
如果观察到变频器的输出电流已经超过电机的额定电流很多,有两种情况会导致这种情况,一、电机的负荷太大,基本处于堵转状态。盘一下电机或者想办法把电机的负荷将下来。二、很可能电机的接线方式是三角形接法,应该接成星型接法。这种情况,新的电机的可能性比较大。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-10-18
负载过重,更换大功率变频器
第2个回答  2012-10-18
检查下参数P1000设置是多少,面板控制要设置为1,还有就是过载了,变频在在过载状态下会自动降频运行,
第3个回答  2012-10-24
负载大了 ,先看看变频的输出参数和电机是否匹配!我们是西门子变频维修的 ,有什么变频器技术上的问题都可以找我们
相似回答