Ir1=0.75In,Ir2=4In 0.4s,Ir3=OFF是什么意思

如题所述

Ir1=0.75In:长延时的整定值Ir1=0.75In

Ir2=4In 0.4s:短延时的整定值Ir2=4In 延时时间0.4s(定时限为0.4s)。

Ir4=OFF:接地故障Ir4。动作时间整定“OFF”,只有显示而断路器不断开。

Inm:断路器壳架等级电流;

In:断路器的额定电流

Ir1:断路器的长延时整定电流;

Ir2:断路器的短延时整定电流;

智能型万能式断路器过电流控制器保护特性 :

1、过电流控制器的整定值Ir(I/In)及误差;

2、长延时过电流保护反时限动作特性I2TL;

3、短延时过电流保护特性I2Ts;

4、过电流脱扣保护特性,接地故障保护特性;

以上内容参考:百度百科-整定值

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-25
Ir3=13In:瞬时Ir3整定值=13In。
第2个回答  推荐于2017-11-26
智能型万能式断路器过电流控制器保护特性 :
1、过电流控制器的整定值Ir(I/In)及误差;
2、长延时过电流保护反时限动作特性I2TL;
3、短延时过电流保护特性I2Ts;
4、过电流脱扣保护特性,接地故障保护特性;
5、过电流控制器的整定值Ir:
Ir1——长延时;Ir2——短延时;Ir3——瞬时;Ir4——接地故障。
Ir1=0.75In:长延时的整定值Ir1=0.75In
Ir2=4In 0.4s:短延时的整定值Ir2=4In 延时时间0.4s(定时限为0.4s)。
Ir3=?In:瞬时Ir3整定值=?In。
Ir4=OFF:接地故障Ir4。动作时间整定“OFF”,只有显示而断路器不断开。本回答被网友采纳
相似回答