消防主机报感烟探测器设备故障

利达华信消防主机突然报130个感烟探测器故障,主机复位没用。主、备电关掉就可以了?是什么问题?

你这个是不是整个回路故障啊?一般的回路故障不是短路就是接地、要不就是某个设备有问题,建议您分段检查看看,要么从主机出来两个线路分别先装一个短路隔离器试试
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-04
关机器干嘛?要找到原因,130个烟感故障,很大可能是回路线出问题了,整个回路掉线了,或者回路板出现问题了。不去找问题,只是关机有点掩耳盗铃的味道。。。
第2个回答  2012-07-04
关机后断开故障回路外部负载,重新开机测量输出是否正常。
1、如正常那么把故障回路线路根据图纸从关键部分或者中间分成2段向两边测量,进而排查出故障部位。
2、如不正常那么关机并断掉所有电源然后取下回路板,采用酒精清理回路板金手指然后重新测试输出。
3、检查回路板供电是否正常。
4、更换回路板!
第3个回答  2012-07-04
130个感烟故障 不会是是烟感问题 多数是主机回路版 和线路问题
第4个回答  2012-07-10
你先看报什么故障撒,故障分很多种啊,一般报什么故障的话就比较容易知道是什么问题了,先把故障弄清楚,主机会显示的,我是消防自动报警厂家直销,有合作可以找我!
相似回答