消防烟感点号正确,工作正常的情况下,消防主机还是报故障是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-12-03
找到故障代码
烟感
,发现点好正确,观察正常。但还是主机报故障。
那就代换该烟感。不要看没问题,指示灯正常,就认为没问题,报那个烟感故障,先编码,马上代换。不好再查故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NIYIIq8q8WWpNvYGNY.html
相似回答
消防主机
回路
报故障
有几种可能
答:
1.回路线路接地或短路:回路线路接地或短路会导致主机报出回路故障
,其原因是因为线路接地或短路后会影响整条回路线路的供电。
排除回路
故障方法:排查线路,解决线路短路或接地问题;2.
个别外部设备损坏
:个别外部设备损坏,例如烟感探测器、手动报警按钮、控制模块等外部设备损坏都会使回路线路电压不稳定,从而...
消防主机报故障,
显示火灾显示盘丢失是什么原因,24伏和信号都
正常
啊
答:
报故障是因为总线脉冲电压检测到显示盘的电压不稳定
,可能是显示盘的接触不良或者显示盘本身有故障,所以主机检测显示盘故障。
消防主机报故障,烟感
灯不闪,电压
正常
。
答:
代换法不行,那就只有排查法了。或者你把这个探测器换到别的位置看看是否正常,换个编码试试,
这些都有可能因为干扰源引起
消防
中火灾自动报警系统中
烟感
老是无故
报故障
、故障恢复,而且不规律是...
答:
线路有接地,查好恢复线路即可
消防主机
回路
报故障
有几种可能
答:
两种可能:设备的反馈信号需要有控制监视类模块返回1、现场设备状态没有选择自动状态,不能受模块控制而没能启动。2、设备已经启动,但设备反馈信号线脱落。处理方法:1、请检查面板上的远音指示灯是否被点亮;2、
主机
上是否有该警铃或声光报警器
的故障
信息;3、警铃或声光报警器现场是否有24V电源;4、...
消防主机报故障,烟感
灯不闪,没有电压。
怎么
处理?
答:
查线路,查底座,虚接,干扰等。查编码,看有无重码。查工作方式。你把这个探测器换到别的位置看看是否
正常,
换个编码试试,这些都有可能因为干扰源引起
那位大神知道,利达
消防主机,
老出现
烟感故障,
一会就好一会就出来,线路正 ...
答:
换新的还出现同样的故障,那么问题出在线路上,个别
报的,
就查该点的回路线是不是有接触不良
的情况,
回路线是事有氧化的现象,烟厂底座是否也同时更新?必要时更换
报故障
的点的总线试一试。