77问答网
所有问题
我想问一下西门子plc与西门子变频器mm440通讯后plc发出的给定值与变频器的那个参
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-09-17
你直接设置P700=6 P1000=6,就可以通过通讯来启停和给定速度了。然后比如你通讯用的是PPO4这种方式,那么通讯发给变频器的第一个PZD即为控制字,发送47E停止,47F启动。第二个PZD就是速度给定了,比如你是标量控制那么0-16384就对应50HZ。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WN3pY3Wpp.html
其他回答
第1个回答 2012-09-16
在USS通讯块中,是你自己定义的地址和参数 ,可以用MODBUS做通讯协议,读取变频器的值
第2个回答 2012-09-20
台安一级代理
相似回答
大家正在搜
相关问题
西门子PLC怎么通过440变频器调节速度?
变频器与PlC连接之后 在plc内改变变频器的频率参数 变频...
西门子变频器440与S7 300PLC的DP通讯要怎样设置参...
西门子plc与西门子变频器mm440通讯后plc发出的给定值...
西门子PLC跟440变频通讯程序该怎么写啊
plc和变频器的通讯方法,能介绍下吗?最好是西门子的S7-2...
如何用一台西门子S7-200PLC控制三台西门子MM440变...
西门子S7-400PLC和MM440变频器怎么连接(特别是M...