如何用一台西门子S7-200PLC控制三台西门子MM440变频器,不要用网络通信。

越具体越好,比如如何接线等,本人做毕业设计用,跪求大神帮忙

如果对三台速度的同步精度要不是很高,这个实现还是比较容易的。
首先要控制的是三台的运转信号。PLC可以控制三个中间继电器,一个中间继电器的触点控制一台变频器的FWD。
第二就是控制变频器的运行频率。如果需要自动调整频率,那么可以增加模拟量输出模块,通过0-10V或是4-20mA来控制频率大小。如果不需要频繁或是可以人工调整频率大小那只需那频率控制方式设定为变频器面板设置就可以了。追问

FWD是什么?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-04-24
你用plc的I/o点接到变频器的控制输入处,变频器调到外部控制。多台变频器频率可以设定为固定的。具体要怎么样运行,这就取决你的plc程序了。
第2个回答  2013-04-24
你要控制变频器作出什么效果?追问

三台变频器分别控制三台绕线式异步电动机,电动机相隔几秒启动但以相同速度运行。

追答

现实中这个要求是没有意义的!如果真要达到这个效果,PLC用很简单的编程就行了!变频器启动,停止时间必须为0,且电动机必须加装停机刹车片