æ£å¸¸ä¸å¯ä»¥ã
å½å±é¡¶æçå±éæ¶ï¼ç¹åæçç«ç¾æ¢æµå¨ä¸è¡¨é¢è³é¡¶æ£æå±é¡¶çè·ç¦»åºæ ¹æ®å®è£ é«åº¦ãå±é¡¶å¡åº¦çæè§èè¦æ±è®¾ç½®ï¼åå¨è·é¡¶30åç±³çæ åµã
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/WIqvG8qI38GqvqWN3I.html
相似回答
烟感
与灯具的
距离,
以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求
答:
不要小于50cm
。依据《自动火灾报警设计规范》GB50116-2013.pdf 6.2.5 点型探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m 。6.2.6 点型探测器周围0.5m 内,不应有遮挡物。6.2.7 房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5% 时,每个被隔开的部分应至少安装一只点...
室内防火
规范
里面
烟感
究竟多少
距离
要有一个?
答:
1、点型感温火灾探测器的安装间距,不应超过10m;点型感烟火灾探测器的安装间距,不应超过15m
;探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;在宽度小于3m的内走道顶棚上安装探测器时,宜居中安装。2、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;探...
烟雾报警器
能安装
在墙壁上吗
答:
2、对于单层住宅,烟雾报警器应该安装在走廊、睡眠和生活区之间。最好放在天花板上,距离墙壁或灯具至少30厘米
。3、对于大户型或多层住宅,除了上述的单层住宅安装位置,还要再加上楼梯底部和每层楼梯连接处。还要考虑购买相互连接的报警器,以便在一个楼层上检测到的烟雾或热量可以触发整个房屋的警报。如何...
铝方通吊顶
消防
喷淋要求
答:
1、通透性吊顶开口部位的净宽度不应小于10mm,且开口部位的厚度不应大于开口的最小宽度;2、喷头
间距
及溅水盘与吊顶上表面的
距离
应符合7.1.13的规定。规范7.1.13的规定见下图:依据上述条文,以下两种情况,均需在通透性吊顶上方和下方同时布置
消防
喷头:当通透面积占吊顶总面积的比例不大于70%时,...
...楼按
规范
要求
消防
喷淋需多少平方
安装
几个
,烟感
多少平方安装几个...
答:
烟感
:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的
距离
不大于7.5米;在内走道小于3米的天花顶设置时,宜居中布置,之间的距离不应超过15米。每个烟感的保护面积60平方米,保护距离5.8米。
消防
广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于25米,走道内最后一个广播至走道末端的...
烟感
报警器拆除拧不动怎么回事
答:
最好放在天花板上
,距离
墙壁或灯具至少
30厘米
。③对于大户型或多层住宅,除了上述的单层住宅
安装
位置,还要再加上楼梯底部和每层楼梯连接处。同时考虑购买相互连接的报警器,以便在一个楼层上检测到的烟雾或热量可以触发整个房屋的警报。烟雾报警器不管是在哪个空间,都不要安装在会产生蒸汽类物质的物体上方,否则容易误触...
小区楼道里的烟雾报警器由谁
安装
答:
以便每个人都可以听到警报声,即使卧室大门关上也不会有影响;5,对于单层住宅:烟雾报警器应该
安装
在走廊,睡眠和生活区之间。最好放在天花板上
,距离
墙壁或灯具至少
30厘米
;注:商户不能擅自把物业配置在公共区域的灭火器等
消防
器材拿到自己的门店里使用,哪怕物业的灭火器就放在店门口附近。
大家正在搜
消防烟感安装规范标准
消防烟感安装多少一个点
消防烟感之间最大的距离?
10个消防烟感器接线图
消防烟感
消防烟感接线
消防烟感品牌
消防烟感图片
消防烟感故障排除办法
相关问题
消防规定隔墙离顶距离多少可以室内不装烟感
消防烟感国家标准安装的间距是多少?
室内防火规范里面烟感究竟多少距离要有一个
消防规范中有没有规定烟感不能装在顶梁上?