80KA防雷器接地线用多大(妇幼保健所配电箱项目,)

配电箱有进线25A的,也有进线125A、以及100A的,都选用的是80KA防雷器,63A/4P的防雷开关,请问防雷器进出线用多大的线缆,接地线用多大的,选取线径大小是怎么计算出来的或者是根据什么而得出的?

进线16的就可以了,25的刚好,再大估计防雷器端子预留位置就接不上了。接地线最低16,35以上最好。
计算过程很复杂,都是公式,具体可以参考,YD5098 通信基站防雷规范。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-26
GB50343 第六章 防雷器的安装

6.5.3 浪涌保护器(SPD )的连接导线最小截面积宜符合表 6 .5.1 的规定。

表 6.5.1 浪涌保护器(SPD )连接导线最小截面积导线截面(mm2)

保护级别 SPD 的类型SPD 连接相线铜导线 SPD 接地端连接铜导线
第一级 开关型或限压型 16 25
第二级 限压型 10 16
第三级 限压型 6 10
第四级 限压型 4 6本回答被提问者采纳
第2个回答  2012-07-18
看你用的是In80还是Imax80。如果是In80,按新规范相线最小10平方,地线用16平方,旧规范相线16平方,地线25平方。如果是Imax80,上述线径基本上可以减小一个规格。
第3个回答  2015-12-30
可用35平方铜线做接地线。
第4个回答  2015-12-28
25平方多股聚氯乙稀铜电缆,根据GB50343标准设计