三菱变频器跟plc通信时,启动信号正常,就是频率写不进

如题所述

d700变频器的话把47号参数设置成非9999就行了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-10-16
这个我昨天刚刚调试了一台D700 一台E700的。可能是你写保护没有打开。
分给我,我来帮你搞定这事。小事一件。
第2个回答  2015-10-16
你是怎么给定频率的,应该能在变频器上更改初始频率吧追问

三菱D700变频器,用三菱PLC跟写启动信号方式一样,就是启动信号有,没频率

三菱D700变频器,用三菱PLC跟写启动信号方式一样,就是启动信号有,没频率

追答

设置了启动频率没

本回答被网友采纳