AB的变频器,换完后参数都重新校对,可是PLC可以控制启动和停止却不能改变变频器的运行频率,是怎么回事?

参数和接线都没问题。只是在PLC上设定的频率变频器不执行。望高手指教,不甚感激!

第1个回答  2011-08-24
一些变频器需要设置操作频率由那里提供,这时可以打开变频器设置的页面把设置频率设置为外部操作。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-08-24
将变频器操作面板改为外部控制
第3个回答  2011-08-24
通讯的拨码开关位置对么追问

您说的是源漏极选择开关吧?这个还真没留意,下午去检查!检查完再来汇报.
检查过是对的
问题已经解决。不过我不在场。据说是关掉电源重新上电就好了。谢谢各位!

第4个回答  2011-08-24
检查变频器有没有收到PLC信号追问

PLC可以控制电机的启动和停止,只是不能改变运行的频率。应该是收到了信号

相似回答