C30HRB40020钢筋抗震等级为四级梁筋的搭接长度是多少

如题所述

  C30HRB40020钢筋抗震等级为四级梁筋焊接、搭接长度是多少
  你问HRB400,¢20钢筋焊接搭接长度是多少?‍
  答:电孤焊:单面焊接≥10d(≥10×20≥200);双面焊接≥5d(≥5×20≥100)。
  若问C30,HRB400,,¢20,抗震等级为四级,梁筋绑扎搭接长度是多少?
  答:此问严格的来说是无解。为什么?
  因为纵向受拉钢筋绑扎搭接长度(抗震)公式:LlE=ζlLaE,但你问是抗震等级:四级,可为(非抗震)公式;Ll=ζlLa。不管LlE或Ll,条件都缺了ζl,ζl是什么?ζl是纵向受拉钢筋搭接长度修整系数,它与纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)有关,不知纵向钢筋搭接接头面积百分率,所以说是无解。但知道了下面的纵向钢筋搭接接头面积百分率(%),还是可自行计算的。  
纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)≤25 50 100  
ζl 1.2 1.4 1.6
表中还有注:
1.当直径不同的钢筋搭接时,Ll、LlE按直径较小的钢筋计算。
2. 任何情况下不应小于300mm。
3. 式中ζl为纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按内插取值。
但根据你问的条件,公式:LlE=ζlLaE中的LaE可查表,等于(LabE),得35d。
公式:Ll=ζlLa中的La可查表,等于(Lab),得35d。
  若我们假设一下:当纵向钢筋搭接接头面积百分率为(%)≤25、50、100时,梁筋绑扎搭接长度分别是多少?
解:①.当纵向钢筋搭接接头面积百分率为(%)≤25时,Ll=ζlLa=1.2×35d=1.2×35×20=840(mm)。
②.当纵向钢筋搭接接头面积百分率为(%)50时,Ll=ζlLa=1.4×35d=1.4×35×20=980(mm)。
③.当纵向钢筋搭接接头面积百分率为(%)100时,Ll=ζlLa=1.6×35d=1.6×35×20=1120(mm)。 
当纵向钢筋搭接接头百分率为表的中间值时,可按内插取值。内插法,恕我不举例子了。
 
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-03-24

到11G101-1上查出锚固长度,根据规定的搭接面筋百分率(梁是≤25%)乘上1.2就是。

35×20×1.2=840﹙mm﹚.

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2016-06-20

    《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012,4.5.5条和表4.5.4:钢筋牌号:‍HRB400的电弧焊:单面焊接≥10d(≥10×20≥200);双面焊接≥5d(≥5×20≥100)。

    当采用普通钢筋(HPB300、HRB335、HRB400)时,钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不小于1.25。

    钢筋的屈服强度实测值与屈服强度标准值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的总伸长率实测值不应小于9%。

相似回答