钢筋搭接长度规范? 例规格14.16.18.20的钢筋,混凝土c30 没有抗震要求? 谢谢

如题所述

钢筋搭接长度规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。

问题缺了钢筋种类、纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率﹙%﹚。自然成了难题。为解题只能假设:钢筋种类:HRB400,纵向钢筋搭接接头百分率﹙%﹚:50%。已知混凝土强度等级:C30,抗震等级:四级,钢筋直径14、16、18、20。

公式:非抗震公式:Ll=ζlla。式中:ζl—是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。

扩展资料:

在《混凝土结构设计规范》规定:轴心受拉及小偏心受拉杆件的纵向受力钢筋不得采用绑扎搭接接头。

当受拉钢筋的直径d>25mm及受压钢筋直径d>28mm时候,不宜采用绑扎搭接接头(2010版新《混规》对这两个数据作出了更严格的要求,旧规范定的是:28mm和32mm)

钢筋的搭接长度一般是指钢筋绑扎连接的搭接长度,也有是不严格的指钢筋焊接的焊缝长度。

这里摘录一些绑扎连接的规定供你参考。

纵向受拉钢筋的最小搭接长度

注1: 本表适用于纵向受拉钢筋的绑扎接头面积百分率不大于25%的情况;

当绑扎接头面积百分率介于25%~50%之间时,表中数值乘以系数1.2取用;

当绑扎接头面积百分率大于50%时,表中数值乘以系数1.35取用;

当最小搭接长度两根直径不同的钢筋搭接长度,以较细钢筋的直径计算;

注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;

在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;

对末端采用机械锚固措施的带肋钢筋,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.7取用;

当带肋钢筋混凝土保护层厚度大于搭接钢筋直径的三倍且配有箍筋时,其最小搭接可按相应数值乘以系数0.8取用;

注3: 对有抗震设防要求的结构构件,其受力钢筋最小搭接长度对一、二级抗震等级应按相应数值乘以系数1.15取用,对三级抗震等级应按相应数值乘以系数1.05取用,对四级抗震等级的结构构件不作调整;

在任何情况下受拉钢筋的最小搭接长度不应小于300mm。

注4: 纵向受压钢筋搭接时,其最小搭接应按上述规定确定后,乘以系数0.7取用。在任何情况下,受压钢筋的最小搭接长度不应小于200mm。;

参考资料:百度百科-钢筋搭接

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-21

【例d2.1】某构件二级抗震等级,混凝土强度等级C35,纵向受拉钢筋采用RRB400(III)级Φ28环氧树脂涂层钢筋,绑扎接头面积百分率介于40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×1.1×1.25×1.15=88.55d=2479.4mm。

钢筋每个接头可按增加2150mm长度备料。

【例d2.2】某构件无抗震设防要求,混凝土强度等级C25,纵向受压钢筋采用HRB335(II)级Φ18带肋钢筋,绑扎接头面积百分率介于60%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=45d×1.6×0.7=50.4d=907.2mm。

钢筋每个接头可按增加800mm长度备料。

【例d2.3】某无垫层基础梁构件,最小混凝土保护层厚度70mm,按3级抗震等级要求设防,混凝土强度等级C30,纵向受拉钢筋采用HRB400(III)级Φ22带肋钢筋,绑扎接头面积百分率40%,试确定其搭接长度。

解: 最小搭接长度=40d×1.4×0.8×1.05=47.04d=1034.88mm。

钢筋每个接头可按增加900mm长度备料。

参考资料来源:中国政府网--两部门出台《关于加快应用高强钢筋的指导意见》

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2017-11-27
钢筋搭接长度规范? 例规格14.16.18.20的钢筋,混凝土c30 没有抗震要求? 谢谢
这是一道待解决的难题
您的回答被采纳后将获得系统奖励20(财富值+经验值)+难题奖励20(财富值+经验值)
答:钢筋搭接长度规范《混凝土结构设计规范》GB50010-2010。
问题缺了钢筋种类、纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率﹙%﹚。自然成了难题。为解题只能假设:钢筋种类:HRB400,纵向钢筋搭接接头百分率﹙%﹚:50%。已知混凝土强度等级:C30,抗震等级:四级,钢筋直径14、16、18、20。
解:公式:非抗震公式:Ll=ζlla。
式中:ζl—是表中纵向受拉钢筋搭接长度修正系数。
纵向钢筋搭接接头面积百分率≤25 50 100
ζl 1.2 1.4 1.6
因题中无受拉钢筋锚固长度修正系数ζa,所以 La=ζa Lab , La= Lab
查11G101-1表,笫53页: Lab =35d。则Ll=ζlla=1.4×35d=49d。
1、钢筋直径14的绑扎搭接长度:49d=49×14=686(mm);
2、钢筋直径16的绑扎搭接长度:49d=49×16=784(mm);
3、钢筋直径18的绑扎搭接长度:49d=49×18=882(mm);
4、钢筋直径20的绑扎搭接长度:49d=49×20=980‍(mm);本回答被网友采纳
第3个回答  2015-05-25
三级钢 HRB400接头百分率25% 1.2*35*d(d是钢筋直径)
三级钢 HRB400接头百分率50% 1.4*35*d(d是钢筋直径)
三级钢 HRB400接头百分率100% 1.6*35*d(d是钢筋直径)
一级钢30d 二级钢 29d(替换上面的35d)追问

12=1.2*35吗

追答

是1.2倍的锚固长度,锚固长度是35d,如果是直径14的钢筋,那么三级钢25%搭接率的时候的搭接长度为1.2*35*14=588mm

是1.2倍的锚固长度,锚固长度是35d,如果是直径14的钢筋,那么三级钢25%搭接率的时候的搭接长度为1.2*35*14=588mm