给排水中什么叫管道顶点压力

如题所述

管道顶点压力这个名词是在暖通专业里面出现的,给排水和暖通是两个专业(在一些设计院有将两个专业看做一个专业的情况,题外话:我猜测你在考建造师)。
该名词在该中情况下出现:
8.6 系统水压试验及调试
主 控 项 目
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1 蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3 使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
引用至《建筑给水排水及采暖工程GB50242-2002》
没有专业的针对系统顶点压力的解释,我的理解是:在采暖系统最高点的工作压力,可以理解为增压设备提供的最高压力减去建筑最高压头。这个数值应有暖通专业设计人员给出。(本人是工艺设计,非暖通专业人士)。希望能帮到你。追问

呵呵,谢谢哦,我是读建筑设备工程技术(水电设计及施工管理)的,建筑师没打算考,不过我打算以后考注册设备工程师

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-05-15
无语支持。
第2个回答  推荐于2017-09-19
管道顶点压力是在暖通专业里面出现的,该名词在以下情况下出现:
8.6 系统水压试验及调试
主 控 项 目
8.6.1 采暖系统安装完毕,管道保温之前应进行水压试验。试验压力应符合设计要求。当设计未注明时,应符合下列规定:
1 、蒸汽、热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.1MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.3MPa。
2、 高温热水采暖系统,试验压力应为系统顶点工作压力加0.4MPa。
3 、使用塑料管及复合管的热水采暖系统,应以系统顶点工作压力加0.2MPa 作水压试验,同时在系统顶点的试验压力不小于0.4MPa。
引用至《建筑给水排水及采暖工程GB50242-2002》。