中央空调设计中冷却水泵选型如何选型

已知冷冻水量,问下在选择冷冻水泵的时候还需要把冷却水量乘以一个保险系数值吗,另外在计算冷冻水管径的时候,怎么选择多大的经济流速,领导跟我说把沿程阻力损失设定为250Pa每米能得出经济流速,是怎么把流速算出来的。求教,小弟分不多,只能意思一下,谢谢各位高人。

第一步:水泵流量的确定
冷却水水流量:为所对应的冷水机组的冷却水流量,计算水泵流量应附加5%~10%的裕量,或根据如下公式进行计算。
L=(Q1+Q2)/Δtx1.163X(1.15~1.2)

其中:
L为冷却水水流量,m3/h;
Q1为乘以同时使用率后的总冷负荷,kw;
Q2为机组中压缩机耗电量,kw;
△t为冷却水进出水温差,℃,一般取4.5~5。

第二步:水泵扬程的确定
冷冻水泵扬程的确定
1.制冷机组蒸发器水阻力:一般为5~7mH2O;(具体值可参看产品样本)
2.末端设备(空气处理机组、风机盘管等)表冷器或蒸发器水阻力:一
般为4~6mH2O;(具体值可参看产品样本)
3.回水过滤器阻力,一般为3~5mH2O;
4.分水器、集水器水阻力:一般一个为3mH2O;
5.制冷系统水管路沿程阻力和局部阻力损失:沿程阻力一般为比摩阻(80~
120Pa/m)每乘以管道长度.局部阻力为沿程阻力的50%.
综上所述,冷冻水泵扬程为上述阻力之和。
冷却水泵扬程的确定
扬程为冷却水系统阻力+冷却塔积水盘至布水器的高差+布水器所需压力

1.选用多台水泵时,要考虑流量的衰减,一般附加5%~10%的裕量.
2.水泵并联不宜超过3台,即进行制冷主机选择时也不宜超过三台。
3. 大中型工程应分别设置冷,热水循环泵.
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2016-08-14
流量根据主机制冷量选,流量计算公式Q=主机制冷量*0.6*1.2/3.51,然后考虑20%的富余量。
水泵扬程主要是主机、管道阀件与冷却塔的阻力。H=主机冷凝器阻力(约为6-8米)+管道阀门阻力(约为3-6m,具体情况具体分析)+冷却塔阻力(高差约为3-5m),一般24m差不多了
然后根据流量与扬程选水泵,自己查样本,或和水泵经销商联系。
第2个回答  2010-01-30
大沙发