推荐答案 2019-01-29
见过特斯拉线圈吗!电压高了空气都可以导电!10KV这个大于30mm应该是安全距离以防绝缘板击穿!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W8p3GGI3N8pYWGGppW.html
相似回答
10kv
设备的电气间隙是多少?
答:
10kV
室内相间及相对地 125mm,对网门 (柜体)155mm,对
绝缘板
>=
30mm
,对网状遮拦225mm。栅状遮拦875mm,室外相间及相对地200mm,室外网状遮拦至
带电体
300mm,室外栅状遮拦至带电体950mm,平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间(带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分)2200mm ...
成套开关柜成套开关柜常见缺陷
答:
复合绝缘设计时,也不能忽视空气间隙的存在
。在某些开关柜中,带电体与接地体之间添加了绝缘隔板,然而,空气间隙的最小值应保持在30mm以上,否则易引发绝缘事故,安全要求不容忽视。最后,恶劣的运行环境和低检修质量也加剧了问题。10kV高压成套开关柜常常遭受粉尘、烟雾、蒸汽等侵蚀,导致绝缘层受损,形成...
10KV
高压电源线相间、相对地的放电
距离
是多少?
答:
(1)高压导线与建筑物之间的最小垂直,
距离10KV
最小垂直距离3.0米,35KV最小垂直距离4.0米66KV—1
10KV
,最小垂直距离5.0米154KV—220KV,最小垂直距离6.0米330KV,最小垂直距离7.0米500KV,最小垂直距离9.0米800KV,最小垂直距离15米。(2)导线与建筑物之间,最小的水平距离10KV,最小水...
10
千伏相间距8
0mm
,怎么解决相间距?
答:
首先,
在金属封闭高压开关柜中,采用非金属的绝缘隔板,以此来加强相间或相对地绝缘,达到缩小对绝缘距离的要求
。但必须注意10kv时带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于30mm,在40.5kv时带电裸导体与该绝缘板间应保持不小于60mm。该方法的缺点是绝缘隔板受使用环境影响很大,存在绝缘老化的问题。其次,使用...
10KV带电体与绝缘板
之间的最小空气间隙
答:
15厘米就可以,当然是越大越好!
架空
绝缘
导线在
10KV
配电网中的应用:架空绝缘导线型号
答:
2)架空
绝缘
线路的档距不宜大于50 m,耐张段的长度不宜大于1 km。架空绝缘线路的线间
距离
应不小于0.4 m,采用绝缘支架的紧凑型架设不应小于0.25 m。3)如果采用铝或铝合金芯绝缘线,则设计最小截面主干线为150 mm2,分支线为50 mm2。4)在联络开关两侧,分支杆、耐张杆接头处及有可能反送
电的
分...
...之间设置了一块绝缘隔板,请问母线排头
和绝缘板
间距是否有规定...
答:
母线
与绝缘
隔板之间的间距没有要求。母线与柜体(导电体)之间
的距离
必须满足 GB 7251.1-2005 中 7.1.2.3.4 电气间隙的要求。通常,20mm认为是足够的。绝缘隔板是考虑到母线在承受短路电流时的变形以及母线因某种原因产生径向移动,可能出现电气间隙不满足要求的情况而加装的。