77问答网
所有问题
10kv设备的电气间隙是多少?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2017-09-02
10kV 室内相间及相对地 125mm,对网门 (柜体)155mm,对绝缘板>=30mm,对网状遮拦225mm。栅状遮拦875mm,室外相间及相对地200mm,室外网状遮拦至带电体300mm,室外栅状遮拦至带电体950mm,平行的不同时停电检修的无遮拦带电部分之间(带电部分与建筑物、构筑物的边沿部分)2200mm
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/8GYGqYqqp.html
其他回答
第1个回答 2011-08-26
根据GB/T50060-2008《3~110kV高压配电装置设计规范》的规定,10kv设备相导体对外壳的电气间隙为125平方毫米。
第2个回答 2011-08-26
125mm
相似回答
大家正在搜
相关问题
10KV高压的电气间隙是多少
低压电气间隙是多少,高压电气间隙又是多少?
10KV开关柜的电气间隙是125mm,出自哪个标准?
高低压成套设备的电气间隙引至什么标准?
关于电气间隙和爬电距离
低压电气间隙是多少,高压电气间隙又是多少
什么是电气设备的电气间隙