关于监控机房重复接地问题,请高人指教?

监控室的总电源(电源线为YJV3*6)从20米外配电箱A架空引来,配电箱A的进线为3相4线制架空而来,配电箱A处有一根接地钎用于接地。监控室的总电源(YJV3*6)接在配电箱A一台空开,地线接在接地钎上。监控室内有UPS不间断电源,配电箱B、防雷器等用于给监控设备供电。为了安全想在监控室外重复接地,将监控室内的UPS地线(实际与配电箱A的接地钎相连接)与监控室外居民楼防雷引下线相连接。接触式会有轻微电火花,(此时监控室的监控设备正在运行中),用万用表交流档测量有3V左右电压。请问这种重复接地方法可以吗?为什么会有电压差,产生电火花?

不要这样接。按国家防雷和保护接地规范,工作和保护接地装置应该和防雷接地分开,防止因接地不良时雷击电流损坏设备和危及人身安全。
有电火花是因为你采用的是简易接地体,接地电阻较大(一般民用电接地电阻为不大于4欧,防雷接地不大于30),接地体对地电压并不为零。追问

谢谢,如果不做重复接地,就用配电箱A的接地行吗

追答

可以!除非设备对接地电阻有特殊要求