防雷接地和工作电力重复接地等接地问题。

经常说要做到等电位,要共用接地,(我理解的是它们用同一个接地体)比如说,1、楼房供电的重复接地要和楼房的防雷接地接在一起吗?

2、楼房的供水、煤气管道也要和楼房的防雷接地接在一起吗?

3、计算机房防静电地板也要和楼房的防雷接地接在一起吗?

4、避雷器一端的接地线也要往上面接?

如果接上去是对的,那所有的金属都接在一起不是省事许多,还不用考虑什么安全距离。 如果不对,那又如何等电位?

如果把连接一切都理解成均压,不考虑线路感应等问题,要地网来就没任何意义了,我们使用共地,是每一个小系统都有一个完整的等电位处理措施,再把每一个小系统连接到地网上,这才是共地,可不是每个小系统都连接在一块再来连接地网,连接措施错误,当然会有问题。
即使所有金属物都做了等电位连接,由于雷电流是交变的,不是直流,流过金属物时会产生电抗,阻碍雷电流的流动,也就是说,在很短的时间内金属物上会存在一个很高的电压,所以要保持安全距离。
所有金属物应接到同一个接地体上,以做到等电位。等电位只是理论上的概念,实际是不可能相等的,只能是近似等电位,因为要考虑到金属物的电阻和电抗。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-07-22
从防雷角度说:防雷接地应与交流工作接地、直流工作接地、安全保护接地共用一组接地装置,接地装置的接地电阻值必须按接入设备中要求的最小值确定。第一类防雷建筑物的独立避雷针及其接地装置不能与其他接地连在一起。必须保持一定的安全距离。
a,楼房的供水、煤气管道必须和楼房的防雷接地接在一起(如果不能直接连接,应通过等电位连接器进行连接)
b,计算机房防静电地板必须和楼房的防雷接地接在一起。电子信息系统的机房应设等电位连接网络。电气和电子设备的金属外壳、机柜、机架、金属管、槽、屏蔽线缆外层、信息设备防静电接地、安全保护接地、浪涌保护器(SPD)接地端等均应以最短的距离与等电位连接网络的接地端子连接。
第2个回答  推荐于2016-12-02
其实就是连的越近,压差越小~本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-07-17
就是接在一个总接地体上。
第4个回答  2008-07-18
所有金属物应接到同一个接地体上,以做到等电位。等电位只是理论上的概念,实际是不可能相等的,只能是近似等电位,因为要考虑到金属物的电阻和电抗。
安全距离的概念:即使所有金属物都做了等电位连接,由于雷电流是交变的,不是直流,流过金属物时会产生电抗,阻碍雷电流的流动,也就是说,在很短的时间内金属物上会存在一个很高的电压,所以要保持安全距离。