对于( )自动喷水灭火系统和防火分隔水幕,宜采用压力开关作水流报警装置。 A:湿式 B:干式 C雨林 D预作用
求大神指教,拜托
举报该问题
推荐答案 2019-09-27
因为雨淋和水幕系统为开式系统,充水时水流流速过大,会导致水流指示器损坏,所以采用压力开关代替水流指示器,作为报警信号
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W8NvpWvG8WI8IvYGYW.html
其他回答
第1个回答 2019-06-19
雨淋系统宜采用压力开关作为水流报警装置。
本回答被网友采纳
相似回答
雨淋
系统和防火分隔水幕,
其
水流报警装置宜
釆用
(
)
。
答:
【答案】:C
雨淋系统和防火分隔水幕,由于其为开式系统,管网内为流动的普通空气,其水流报警装置宜
釆用压力开关代替水流指示器
。
2020消防工程师考试每日一练【12月9日】
答:
A.雨淋系统、防火分隔水幕、防护冷却水幕这三个开式系统其水流报警装置应采用压力开关
B.设置在严重危险II级场所的雨淋系统,每个雨淋报警阀控制的喷水面积不宜大于260m²C.处于准工作状态时严禁管道充水的场所,宜采用仅有火灾自动报警系统直接控制的预作用系统 D.局部应用系统一定是湿式系统,在满足...
(
)系统
适用于局部
防火分隔
处,可封堵防火分区处孔洞,阻挡火灾和烟气蔓延...
答:
【答案】:D 湿式自动喷水灭火系统(以下简称湿式系统)由闭式喷头、湿式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道以及供水设施等组成
,在准工作状态时管道内充满用于启动系统有压水。干式自动喷水灭火系统(以下简称干式系统)由闭式喷头、干式报警阀组、水流指示器或压力开关、供水与配水管道、充气...
自动喷水灭火系统
的简介
答:
开式系统分为:水喷雾、细水雾、雨淋与水幕系统。
1) 湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、水流报警装置(水流指示器或压力开关)、湿式报警阀组和供水设备组成
。在系统处于准工作状态时,湿式报警阀的上下管网内均充满有压力的水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致火源上方的喷头...
《
自动喷水灭火系统
设计规范》GB50084-2017第6章变化
答:
6.3.3当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。6.4压力开关 6.4.1雨淋
系统和防火分隔水幕,
其
水流报警装置
应
采用压力开关
6.4.2
自动喷水灭火系统
应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。6.5末端试水装置 6.5.1每个报警阀组控制的最不利点喷头处应设末端试水装置,其他防火分区...
...是
水流
指示器动作启动
喷淋
水泵,还是
压力开关
动作后起动喷淋泵?有没...
答:
分区、每个楼层均应设水流指示器。6.3.2 仓库内顶板下喷头与货架内喷头应分别设置水流指示器。6.3.3 当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。6.4 压 力 开 关 6.4.1 雨淋
系统和防火分隔水幕,
其
水流报警装置宜采用压力开关
。6.4.2 应采用压力开关控制稳压泵,并应能调节启停压力。
消防用
水流
指示
,压力开关,
信号蝶阀各自作用
答:
1、水流指示器:监视管道内的水的流动情况,有水流动,通过监视模块报警。2、
压力开关:
通常用于湿报阀,湿报阀动作,将报警的水流信号转换为电信号,通过系统联动水泵。3、信号蝶阀:信号阀是控制分区的管道通道的启闭,安装信号反馈装置是为了避免人为关闭阀门导致系统不能正常。
大家正在搜
火灾自动喷水灭火系统
防火分区和防火分隔的意义
自动喷水灭火系统由
自动喷水灭火系统都包括什么
自动喷水灭火系统规范
自动喷水灭火系统原理
防火分区与防火分隔
防火分隔水幕
什么属于防火分隔设施
相关问题
自动喷淋灭火系统有哪几种形式
水流报警装置的作用是什么?
哪些场所宜设置自动喷水灭火系统?
自动喷水灭火系统按喷头的开启形式可分为_____和___系统
自动喷水灭火系统和水喷雾灭火系统的区别
自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么...
自动喷水灭火系统水流指示器太敏感如何处理
什么情况下采用湿式自动喷水灭火系统?闭式系统对管网布置和主要...