自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系什么?

1、压力开关与水流指示器报警配合之后才能通过中控室主机(自动)启动喷淋泵吗?
如果是的话,这三个模块之间是不是在主机上设置的逻辑关系?
2、火灾发生时,一般是等待压力开关动作自动启动喷淋泵,还是中控室手动启动,它与中控室直启面板之间又是什么关系?

自动喷水灭火系统中压力开关、中控室与喷淋泵三者之间的关系是从其动作进行联动的。压力开关是一直处于正常状态。只有在联动中控室和喷淋泵同时处于自动状态,才会联动启泵。

在消防控制中心有人24小时值班的情况下,联动中控室处于手动状态。泵房主管路安装了泄压阀,当压力超过安全设定值时,会自动开阀泄压,排水到消防水池。所以管道不会超压爆裂。

喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。预作用系统、雨淋系统及自动控制的水幕系统,应在火灾自动报警系统报警后,立即自动向配水管道供水。

中控室应能显示水流指示器、压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、有压气体管道气压,以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号,并应能控制水泵、电磁阀、电动阀等的操作。

在湿式系统湿式报警阀后侧的喷头动作、系统试验调试放水或管道泄漏等情况下,经过湿式报警阀的水流有一部分会从湿式报警阀阀腔流向延迟器;一旦延迟器注满水后,水力警铃动作,同时压力开关发出动作信号。

扩展资料:

自动喷水灭火系统由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。

由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。

依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。

参考资料来源:百度百科-自动喷水灭火系统



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-13

第2个回答  推荐于2018-02-01
1、压力开关是直接启动喷淋泵的,水流指示器是只是提供一个喷头动作的信号给火灾报警控制器。(因为是自动喷淋灭火系统),即使没有火灾报警控制器,本身也能启动喷淋泵。压力开关是硬启动直接接到喷淋控制柜,也有压力开关是双触点的,另一个触点接火灾报警系统的报警信号。水流指示器和压力开关不用联动逻辑启动喷淋泵的。主机需弄个喷淋泵的远程启泵即可,可手动启动喷淋。
2、人工确认火灾,可直接通过火灾报警系统启动喷淋本回答被网友采纳
第3个回答  2012-12-18
当发生火灾时,喷淋头爆破,水流指示器动作,压力开关动作,反馈信号回主机,主机联动启喷淋泵。在主机处于联动状态的时候,一般是压力开关动作后,但是不能启动泵时,才会人为的去硬启动喷淋泵
第4个回答  2018-02-01
湿式和干式系统,喷头动作后,压力开关直接启动喷淋泵。雨淋,水幕,预作用...不可以直接启动。
中控室:接受压力开关的信号和喷淋泵组上的水流报警信号。并控制喷淋泵。
喷淋泵属于受控元件。
这三个模块之间是不是在主机上设置的逻辑关系?不是。
相似回答