77问答网
所有问题
烟感探测器多久做一次报警实验?规范上有要求吗?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2017-04-20
检测每年至少一次。参考规范GB 25201-2010 建筑消防设施的维护管理。7.1.1 及检测表D.1火灾自动报警部分。注意区别保养的规定。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8NGNpq3v88GYvGIWGq.html
相似回答
烟感报警器
的注意事项
答:
1、按下测试按钮至少3秒钟,一个清脆响亮的脉动报警讯号就会发出
。2、这意味著探测器真正工作,在报警的同时,发光二极管快速闪烁。3、也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。(每星期做一次测试以得证探测器的可靠工作)4、不可安装高于温度、高湿的地、否则会影响灵敏度;5、为保持传感器工...
烟感探测器
安装距离是多少?
答:
2、也可以用把烟雾吹进探测腔中的方法来测试探测器。
每星期做一次测试确保探测器的可靠工作
。3、烟感报警器不能安装在高温、潮湿的地方,否则会影响灵敏度。4、为保持传感器工作效率良好,每6个月需清洁传感器。先把电源关掉,再用软毛刷轻扫灰尘,启动电源。
消防
烟感
国家
规范有
什么
要求?
答:
1 对火灾初期有阴燃阶段,产生大量的烟和少量的热,很少或没有火焰辐射的场所,应选择
感烟火灾探测器
。2 对火灾发展迅速,可产生大量热、烟和火焰辐射的场所,可选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或其组合。3 对火灾发展迅速,有强烈的火焰辐射和少量烟、热的场所,应选择火焰探测器。4...
现在为什么新建的楼房每个屋子包括卧室都要有
烟感报警器?
答:
对于家庭住宅,
标准要求在每个卧室内都安装一个烟感报警器
。在卧室外且隔着门也能听到报警的地方也安装一个。住宅内的每一层至少安装一个。有很多火灾是发生在卧室内的,如果报警器离火灾越近的话就越能起到报警的作用。在卧室外安装烟感报警器的目的是为了提醒入睡者卧室外发生了火灾。如果卧室分布在...
烟雾
报警器
灯一直亮正常
吗?
答:
还有可能是
烟感器
进水造成线路故障或条码错误,需要重新调节。烟雾
报警器
正常情况下,每隔几秒钟闪红灯一次,进行自身巡检。如果出现一直闪,可能是检测到室内气体浓度达到一定程度。如果是发现闪红灯加报警,可能是烟雾浓度超标了。 烟雾报警器使用要注意什么: 1、使用烟雾报警器时,最好每周
做一次
测试,可将烟雾吹进
探测
腔...
消防
报警器
中的
烟感报警
怎么检查好坏,怎么检查是否正常运行?普通报警...
答:
2、我们也可以用带有烟的(发
烟器
)试验,如果海湾
报警器
出现报警,则说明系统(包括报警器,
烟感
探头)都是好的;3、平时如果出现报警,而实际并没有发现火情,则说明烟感器有问题;4、可以请国家认可的,有资质的单位进行检查,每年一次,包括电检一起做。常见消防报警器的分类:1、火灾
探测器
:火灾...
消防
烟感
国家
规范有
什么
要求?
答:
1. 对于火灾初期有阴燃阶段,产生大量烟雾而较少热量释放,且无火焰辐射的场所,应安装
感烟火灾探测器
。2. 在火灾发展迅速,可能产生大量热量、烟雾和火焰辐射的场所,可以选择感温火灾探测器、感烟火灾探测器、火焰探测器或它们的组合。3. 对于火灾发展迅速,存在强烈火焰辐射、较少烟雾和热量释放的区域...
大家正在搜
感烟探测器是哪个规范规定的
烟感探测器设置规范
烟感探测器设计规范
烟感探测器吸顶安装规范
感烟探测器安装规范
烟感报警器安装距离规范
消防烟感报警器的安装规范
烟感规范要求
关于烟感报警器安装法规
相关问题
消防要求宾馆饭店多长时间对烟感探测器进行一次清洗
规范上面有没有要求无吊顶一次消防烟感探测器吊下来多长啊
消防烟感报警探头需多长时间清洗一次
哪个大侠知道监控室的监控设备及探头、包括烟感报警器等设备需要...
烟感探测器浓度达到多少时烟感探测器会自动报警
烟感探测器指示灯可以遮挡吗消防法规有要求吗
烟感探测器距灯的间距是多少?
消防烟雾报警器如何做日常检查,应多长是时间检一次,如何检查?