西门子G120变频器,带电机运行后报过流,好像带不动电机一样,变频器型号没问题,是不是那个参数设置不对
如题所述
举报该问题
推荐答案 2012-08-22
我记得有个转矩提升参数,你找找试试,但这个参数不能设的太高。
我个人认为是你机械部分导致的,你盘一下电机试试,我遇到过一个包装机械在运行到一个步骤时需要力矩过大而报过流,先确认负载吧。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/W33qIW8Wv.html
其他回答
第1个回答 2012-08-20
报过流很有可能是电机过负荷运行了。
第2个回答 2012-08-23
不知道你的负载是什么,一般都是转矩方式选择不对,有的选矢量控制,这里需要选恒转矩。在就是你的控制信号稳定吗,如果信号波动太快或太大也容易引起这个故障。
相似回答
西门子G120变频器,
总是报F0001,检查
电机
、接线、都
没问题
!停机
不动
也报...
答:
[F0001]即使空载也一样,
一般这种现象说明IGBT模块损坏或驱动板有问题
,需更换IGBT模块并仔细检查驱动部分后才能再次上电,不然可能因为驱动板的问题造成IGBT模块再次损坏!这种问题的出现,一般是因为变频器多次过载或电源电压波动较大(特别是偏低)使得变频器脉动电流过大主控板CPU来不及反映并采取保护措施所...
西门子变频器g120报
跟随误差过大什么原因
答:
应该是变频器外接的编码器与变频器内部速度比较不同步,检查下编码器与联轴器
。最有可能的原因是编码器的联轴器松了或断了。
新
变频器西门子G120
功率单元安装好送主电听到异响并伴有异味,请问是何...
答:
1、
变频器
电源电压太高;2、变频器内部有异物,导致变频器内部短路;3、电源线接反了等等。
西门子变频器g120
故障报警是什么意思?
答:
西门子变频器G120
故障报警f7900的原因是:电机堵转,基本的意思就是变频器测量发现其实际来转速比设定的转速低很多,具体差值就是P2175和延时P2177。报警原因:1、负载过重或负载卡死。2、抱闸没有打开。3、转矩/电流限幅设置过小。4、电机启动的时候
,电机
轴在自由旋转。5、加速时间设置太短。6、变频...
西门子G120变频器
报错F7807短路或是接地故障如何解决?
答:
电压检测实际检测的是直流母线电压,正常在540V左右。得具体看什么时候报警的:如果停机时,有可能是惯性过大回馈引起的,把下降时间加长或者加制动电阻即可。
变频器
v/f控制方式驱动电机时,在某些频率段
,电机
的电流、转速会发生振荡,严重时系统无法
运行,
甚至在加速过程中出现过电流保护,使得
电机不
能正常...
g120变频器
在
电机
高速运行时,直接冲过限位继续
运行,
此情况如何避免...
答:
你可以考虑一下配置合适的保护装置,将其与
变频器
结合起来。此外,在定期维护变频器时,也要注意检查电机的速度和运行情况,以便及时发现问题并采取措施。最后,你可以检查变频器中软件设置是否正确,如果发现不正确,可以立即进行调整或重新设置。希望上面的答案能帮助到您,祝您生活愉快!
g120
显示0.f7990
答:
西门子变频器G120
故障报警f7900的原因是:电机堵转,加速电流太大,也就是说优化的时候动态电流太大。解决:应该检查参数设置。可以尝试把加减速的斜坡时间设置的长一些,或短一些。如果有备用伺服电机或者驱动器,可以先代换一台伺服电机或者驱动器,确认一下是zhi不是伺服电机或者驱动器引起的故障。如果...
大家正在搜
西门子v20变频器参数设置
西门子变频器参数设定
西门子变频器报f011
西门子440变频器参数表
西门子变频器频率设定
西门子g120变频器手册
西门子g120变频器快速调试
西门子变频器故障代码a0922
西门子v20变频器说明书
相关问题
西门子G120变频器,总是报F0001,检查电机、接线、都没...
[求助-西门子传动技术]G120变频器(CU240B-2DP...
西门子G120的变频器更换CU,输入程序后,出现电机参数识别...
西门子G120变频器报错F7807短路或是接地故障如何解决?
西门子变频器的常见型号
西门子变频器G120故障
西门子G120变频器通过面板设置只能点动,怎样才能用面板正常...
西门子变频器g120pm240是什么型号