[求助-西门子传动技术]G120变频器(CU240B-2DP)带2个电机,需要2个电机实现同步
G120变频器(CU240B-2DP)带2个电机,需要2个电机实现同步。请问怎样控制能够实现此功能。(比如需要电机同轴加编码器等,编码器的信号进入变频器还是FM350-2之类的)</p>
举报该问题
其他回答
第1个回答 2014-05-18
用一台变频器,采用V/F控制的并联驱动,也是可以采用转速传感器做反馈的。编码器若想进变频器,就需买CU250了,有编码器信号接口,若采用FM350编码器模块,还要有PLC来支持。不论是编码器的从何处进变频器,变频器内部都可以接PID模块,在V/F控制的外面做转速闭环调节。或者是转速微调补偿V/F控制产生的实际转速与设定转速之差。
第2个回答 2014-05-18
像这种变频器一拖二的应用,电机是否配置编码器都意义不大了,因为一拖二时变频器不能采取矢量闭环控制。这样的话,同步效果很一般。建议你用两台G120,分别拖动两台电机,两台G120做主从控制,同步效果好些。