西门子430变频器出现故障代码A0922是什么意思,怎么处理?

我是用它二个模拟输入转换的,用模拟二就出现故障代码A0922怎么回事?
我的90kW电机,再转换时出现,也就是正在运转中啊,为什么还会说没负荷呢

西门子变频器出现故障代码A0922表示变频器没有负载或者有些功能不能象正常负载情况下那样工作。
西门子变频器是由德国西门子公司研发、生产、销售的知名变频器品牌,主要用于控制和调节三相交流异步电机的速度。并以其稳定的性能、丰富的组合功能、高性能的矢量控制技术、低速高转矩输出、良好的动态特性、超强的过载能力、创新的BiCo(内部功能互联)功能以及无可比拟的灵活性,在变频器市场占据着重要的地位。
日常维护:
1、冷却风扇
2、滤波电容
3、防腐剂的使用
4、给变频器除尘:变频器根据使用环境的不同,应定期检查散热通道、及电路板中有无积累灰尘,一般每半年清理一次,至少也要一年清理一次,以确保变频器散热良好,使其避免因散热不良而引发故障。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-09-27
是报警,不是故障,说明你没有接负载,变频器在运行?接上负载就好了。
第2个回答  2013-09-18
系统断电,重启,这个破430重设参数得重启
第3个回答  2013-09-27
A0922是报警,不是故障。本回答被提问者采纳