西门子430变频器老报F22是什么原因

如题所述

说明变频器的电流互感器出现了故障。因为当电流互感器出现故障时,变频器不启动时即有电流显示且电流在变化。 

变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。


扩展资料:

变频器故障监测划分:

1、状态故障监测:直流过/久压、直流过流、交流过流、速度偏差过大、接地故障、缺相等。

2、硬件故障检测:电流板故障、触发板故障、IGBT故障、脉冲发生器故障等。

3、系统故障监测:Watchdog故障、系统参数异常、时钟故障等。

4、通讯故障监测:TIMEOUT、OVERRUN等。

5、电源故障监测:当控制电源过高/过低时报警。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-04-16
F0022
功率组件
故障
制动单元短路,制动电阻
阻值过低
电机接地
IGBT短路
组件接触不良
1. 如果F0022在变频器上电时就出现且不能复位,
重新插拔I/O板或者维修
2. 如果故障出现在变频器启动的瞬间,检查斜坡上
升时间是否过短
3. 检查制动单元制动电阻
4. 检查电机,电缆是否接地

参考资料:西门子变频器说明书

第2个回答  推荐于2017-12-16
Powerstack fault – 功率组件故障 OFF2
可能的原因
由下列事件引起的硬件故障(r0947 = 22和r0949 =1):
(1) 直流中间回路过电流 = IGBT短路
(2) 制动单元短路
(3) 接地故障
(4) I/O板没有正确插入
• 框架尺寸A ~ C:(1), (2), (3), (4)
• 框架尺寸D ~ E:(1), (2), (4)
• 框架尺寸F:(2), (4)
就功率组件而言,由于所有这些故障都被赋值给一个信号,因而不能确定实际上出现了哪个故障。
MM440框架尺寸FX和GX:
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 12或13或14(取决于UCE)时,检测出了UCE故障
• 当r0947 = 22以及故障值r0949 = 21(需断开/接通(ON/OFF)电源)时,I2C总线读出错误
诊断和应采取的措施
检查I/O板。它必须完全插入就位。本回答被网友采纳
相似回答