水冷式冷凝器和风冷式冷凝器有什么区别?

为什么水冷式冷凝器的冷凝温度要比冷却水进出口平均温度高5-7度,风冷式冷凝器的冷凝温度要比夏季空调室外计算湿球温度高5-7度?
不是应该温度很低才能使气体冷凝吗?

1.风冷冷凝器的特性
由环境温度来决定,环境温度越高,那么冷凝温度也越高。一般地,采用风冷冷凝器,冷凝温度比环境温度高7~12℃,7~12℃这个值我们称为换热温差。冷凝温度越高,制冷机组的制冷效率就会越低,所以我们就要控制这个换热温差不应太大。但是如果要使换热的温差太小,那么风冷冷凝器的换热面积及循环的风量就要越大,风冷冷凝器的造价成本就越高。温度极限
不高于55℃,不低于20℃。通常情况下,环境温度超过42℃的地区都不建议采用风冷冷凝器。所以是否可选择风冷冷凝器,首先要确认环境温度。一般设计风冷制冰机时,必须要求客户提供当地全年最高的环境干球温度。
优点
无需水资源,运行成本较低。
安装、使用方便,无需其他配套设备,只要接通电源即可投入运行
不污染环境。
适用于严重缺水或供水难得地区。
缺点
成本投入较高。
冷凝温度较高,使制冷机组的运行效率降低。
不适用于空气污浊、有沙尘气候的地区。

2.水冷冷凝器的特性
由环境湿球温度来决定,环境湿球温度越高,那么冷凝温度也越高。一般地,采用水冷冷凝器,冷凝温度比环境湿球温度高5~7℃左右。
温度极限
不高于55℃,不低于20℃。通常情况下,环境湿球温度超过42℃的地区都不建议采用水冷冷凝器。所以是否可选择水冷冷凝器,首先要确认环境湿球温度。
一般设计水冷制冰机时,必须要求客户提供当地全年最高的环境湿球温度。同时当环境温度超过50℃时,也不能用水冷冷凝器,冷却塔容易会被高温晒坏。冷却塔必须在有遮阳保护的情况下使用。
水冷冷凝器的优点
使制冷机组的冷凝温度低,提高制冷效率。
初期投入成本比风冷、蒸发冷低。
冷却效果好,适用于中大型制冷系统。
水冷冷凝器的缺点
消耗水资源。
喷水,对周围环境有些影响。
需要安装水路系统、供水系统。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-25
正如你所说冷凝温度要比冷却水进出口平均温度高5-7度也就是冷却水温度比冷凝温度低5到7度,既然低,那就是可以使制冷剂气体冷凝。水冷和风冷冷凝器的区别,照字面理解一个靠水冷凝一个靠风冷凝,两个受环境,负荷的大小影响,如某地区缺水并且计算的负荷不大,就采用风冷冷凝器,假如不缺水系统的制冷量要求又非常大,那就采用水冷冷凝器
第2个回答  推荐于2017-11-26
首先,冷凝器是用来散热的,只要机子运行就会源源不断的产生热量,所以它的温度要比冷却水的温度高。本回答被提问者采纳
第3个回答  2022-11-09
水冷式冷凝器可以根据用户工况大小来选择合适的冷凝器,比如板式冷凝器,不分用户换热面积大小。利用冷媒水和热介质蒸汽就能完成换热。可以用废水,也可以用海水,资源比较充足,而且用板式冷凝器换热效率高,也就是冷凝效果好,造价低,占地面积小,不受环境等影响。
而风冷式冷凝器,需要一定的风量等条件,造价比较高。
所以,归根结底,还是水冷式冷凝器比较合算些。
第4个回答  2015-11-28
水冷是用水来给冷凝器降温的。风冷是用风给冷凝器降温的。
相似回答