推荐答案 2023-12-06
埋地电缆过路段保护用的镀锌钢管保护管厚度有明确要求的,依据是:
《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB 50303—2002)中:
14.2 一 般 项 目
14.2.1 室外埋地敷设的电缆导管,埋深不应小于0.7m。壁厚小于等于2mm的钢电线导管不应埋设于室外土壤内。
14.2.4 金属导管内外壁应防腐处理;埋设于混凝土内的导管内壁应防腐处理,外壁可不作防腐处理。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NY8vqpIG8qppIqWvvI.html
相似回答
穿
电缆
线路
保护管有什么
规范标准
吗?
答:
2
、管内导线不准有接头和扭拧现象
;3 、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,
交流和直流线路导线不得穿一根管
内,一根相线不准单独穿入钢管。电线、电缆敷设规范中对应至少留多少余量做强制性要求没有针对电缆,而是针对电线,参见如...
电缆保护管有什么要求?
答:
保护管的管径取决于穿过的所有的电缆截面积。按电缆外径的1.5倍选择管径
。而且有助于电缆散热。电缆保护管是指为了防止电缆受到损伤,敷设在电缆外层,具有一定机械强度的金属保护管。电缆保护管主要安装在通讯电缆与电力线交叉的地段,防止电力线发生断线造成短路事故,引起通讯电缆和钢丝绳带电。以保护电缆...
电缆
穿管地埋敷设规范
要求有哪些?
答:
电缆穿管地埋敷设规范要求:
管道选择、敷设深度、电缆布线方式、保护措施、接地要求、标识和记录、质量检测、相关法规遵守
。1、管道选择:地埋电缆通常通过管道进行敷设,规范要求选择符合要求的管道材料。
管道应具有耐腐蚀、防水、抗压能力
,并能够适应埋设环境的特殊要求。2、敷设深度:为防止外部因素(如交通...
电缆
线路在管、沟内敷设时应符合
哪些
规定
答:
电缆从地下引出地面时,地面上要加一段2.5m的保护管,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢靠
。电缆线路在管、沟内敷设的要求:1、
电缆沟的砌筑应考虑分段排水
,沟底应有良好的散水坡度,沟的盖板一般用钢筋混凝土盖板,室内经常需要开启的电缆沟一般用钢盖板。整条电缆沟都应装设连续的接地线,接地...
电线
穿管的规范
有什么?
答:
5、穿
管保护
需要用到的地方:(1)
电缆
引入和引出建筑物、隧道、沟道、楼板等处。(2)电缆穿过道路、铁路等。(3)电缆引入或引出地面时,距离地面2米至埋入地下0.1~0.25米一段应加装保护。(4)电缆与各种管道、沟道交叉处。(5)电缆可能受到机械损伤地段。当电缆穿
保护管
时,保护管内径不应...
过马路电缆
套管厚度
要求
依据
答:
穿
保护管
敷设的
电缆
不受此限制,满足机械强度
要求
即可(如穿过道路的保护管只要不至于被车辆压坏或路面损伤造成电缆损坏就行)。一、直埋敷设电缆的路径选择,宜符合下列规定:1、应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。2、无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤...
电缆过路
穿管,
保护管
应如何选择型号,主要从抗压和防腐考虑?
答:
采用热镀锌钢管或焊接钢管,焊接钢管内外要刷防锈漆和防腐漆。
保护管
的直径应是
电缆
直径的2.5倍以上
大家正在搜
电缆穿管保护的一般要求
电缆保护管规范要求
电缆保护管直径要求
电缆线埋地用什么管保护
电缆保护管应符合哪些要求
电缆过路保护管规范
电缆保护管有哪几种
电缆保护管管枕