77问答网
所有问题
当前搜索:
电缆线埋地用什么管保护
埋地用什么
规格的
电缆保护管
好呢?
答:
预埋(4*120+1*70)的电缆要用DN65的钢管
;预埋(4*70+1*35)的电缆要用DN65的钢管。查下面电缆参数表,可以查得(4*120+1*70)电缆理论外径为43mm;(4*70+1*35)电缆理论外径为35.7mm。因此对应的钢管分别为43x1.5=64.5;35.7x1.5=53.6;因此均可选DN65的管。规范规定在选择电缆线...
直埋
电缆
的过路
保护管
一定采用
钢管
吗
答:
直埋电缆的过路保护管一定采用钢管
,用排管敷设见说明 向左转|向右转 向左转|向右转 本回答由网友推荐 举报| 答案纠错 | 评论 4 2 MGSJYSZ 采纳率:76% 来自团队:AnyWay 擅长: 工程技术科学 物理学 数学 学习帮助 语言学 其他回答 是的。目的是防止电缆受到外力影响。 朱恩清 | 科学技术类行家 | 发布...
...设计规范8.3.2条怎么理解?地下室预埋的套管算
什么
条件,壁厚多少...
答:
1、《JGJ16-2008民用建筑电气设计规范》
8.3.2明敷于潮湿场所或埋地敷设的金属导管,应采用管壁厚度不小于2.0mm的钢导管
。明敷或暗敷于干燥场所的金属导管宜采用管壁厚度不小于1.5mm的电线管。2、地下室一般属于“潮湿场所”,如果是“暗敷”预埋在顶板内,金属导管“宜”采用管壁厚度不小于1.5m...
室外
埋地电缆
套管的埋设要求有哪些
答:
8、直埋电缆在进入手孔井、人孔井、控制箱和配电室时应穿在保护管中,且管口应做防水堵头
。与城市道路、桥梁等交叉时应增加保护管,保护管的顶部到路面的深度不小于0.7m,保护管两端伸出车道不小于0.5m。电缆从地下引出地面时,
地面上应加一段2.5m的保护管
,管根部应伸入地下0.2m,保护管须固定牢...
电缆线埋地
过马路一般
采用什么
样的套管
答:
使用
钢套管
。
电线短路为
什么
会发热?
答:
单根导线的周围存在交变磁场,磁场会和
钢管
发生电磁感应在钢管中产生涡流,导致钢管发热引起火灾,同一回路的电线电流方向相反,产生的磁场会互相抵消,对外不显磁性,不会引起涡流发热。
电缆埋地
还穿
钢管
吗
答:
当然要穿
钢管
了。不然会压坏的。还是就是电缆地埋的话必须是带钢带的电缆。起到保护的作用。
电缆
采用YJV-5*4穿聚乙烯DN25
管埋地
铺设 是
什么
意思
答:
5芯4平方的
电缆
,
使用
直径25mm的聚乙烯管穿管,埋设在地下。
施工安全用电操作规程?
答:
3、电缆线应埋地或架空敷设,严禁沿地面明设、乱拖乱拉。电缆过路应有
钢管
保护。4、在TN-S接零保护系统中,应使用五芯橡皮套电缆。5、总、分配电箱应指定专人(电工)负责管理。6、配电间、总配电盘面上应标明各回路的名称、用途、同时要作出分路标记。7、配电箱保护零线端必须重复接地,电箱内不...
电缆线用
多大平方
答:
6平方米或者10平方米的电缆都可以的。20千瓦额定电流I=20/1.732/0.38/0.85=35.8A。5*10平方铜芯电缆空气中敷设载流量为46A。5*6平方铜芯
电缆埋地
敷设载流量为47A。这两种规格的电缆因不同的敷设方式都可以满足
使用
,你可以根据电缆的敷设方式选择。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
土里电缆拉不出来方法
电线埋管用pe还是PVC管
人工拉电缆怎么方便
电缆线穿地保护
地埋电缆保护管有哪些种
地埋电缆保护管是什么材质
电缆埋地用什么套管最安全
直埋电缆中间接头保护盒
埋地电线管用什么材质