[求助] 供暖中热量,流量,温差的关系公式中这个3.6是怎么来的?

如题所述

就是一般的科学常量的确定,一般是由科学实验的来的数据,比如卡文迪许钮承实验测定常量G的大小。

上面式中的3.6 是 1 j /s (焦耳/秒)换算成kj/h (千焦/小时) 的 换算系数。

我们知道功率(热量)单位 :w =1 j /s (焦耳/秒)

换算成 kj/h (千焦/小时) =1 j /s X3600s /1000 =3.6 ,这个3.6系数就是这样换算出来的。

扩展资料:

例如一个供热系统设计热负荷为7MW,一次网供回水温差Δt= 30℃经计算,其循环水量为200m/h。外网管径为DN200。查表可知沿程阻力系数为170Pa/m。经水力计算,管网沿程总阻力损失为50m水柱,如果按此流量和扬程选水泵,即水泵功率为45KW。

如果把供回水温差由Δt= 30℃提高到Δt= 60℃,其循环水量可下降到100 m/h,按外网管径DN200查表可知,沿程阻力系数为42Pa/m。同温差30℃时的阻力系数相比是: 。按此推算,此时管网沿程总阻力损失应为H= 。按流量100 m/h和扬程12.5米选泵,其水泵功率只有5.5KW。

由此发现一个规律:当供回水温差Δt提高到原来的两倍时,循环水量也降至原来的二分之一,而管网的沿程阻力降至原来的四分之一,而水泵的功率要降至原来的八分之一。

参考资料来源:百度百科-热量计算公式

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-12-15
上面式中的3.6 是 1 j /s (焦耳/秒)换算成kj/h (千焦/小时) 的 换算系数。
我们知道功率(热量)单位 :w =1 j /s (焦耳/秒)
换算成 kj/h (千焦/小时) =1 j /s X3600s /1000 =3.6 ,这个3.6系数就是这样换算出来的。本回答被网友采纳
第2个回答  2014-03-08
就是一般的科学常量的确定,一般是由科学实验的来的数据,比如卡文迪许钮承实验测定常量G的大小。
相似回答