楼房取暖安装了热力表,显示:热量、出口温度、入口温度、温差、流速、流量,这个热量是怎么计算出来的?

楼房取暖安装了热力表,显示:热量、出口温度、入口温度、温差、流速、流量,这个热量是怎么计算出来的?热量、出口温度、入口温度、温差、流速、流量这些数据是什么关系,使用的热量数据能可靠吗,现在收费标准一般是多少?请朋友们给解答一下,谢谢。

热水供暖系统的小时供热量可以由下式计算,即:

Q=M(i2-i1)=ρV(i2-i1)

本式中 Q:供热量,W;

i2,i1:供水和回水的焓,J/kg;

M:水的质量流量,kg/s/;

Ρ:水的密度,kg/m;

V:水的体积流量,m/s。

从上式可知,要测得热量,应该先测量出水的焓值、密度和体积流量。热水的体积流量可由安装于供、回水管上的机械、超声波流量计测得。而焓值及密度则为温度的函数,一般用铂电阻温度计测出供、回水温度。

扩展资料: 

城市集中供热系统普遍采用水为供热介质,以热水或蒸汽的形态,从热源携带热量,经过热网送至用户。热水供热系统,由水泵驱动进行循环,水的流速约为1~2米/秒,输送半径达10公里以上。供回水温度根据技术经济比较确定。

中国城市集中供热系统在采暖室外计算温度时,设计供水温度多采用130°C或150°C,回水温度则为70°C。当室外气温高于采暖计算温度时,常用降低介质温度的方法进行调节。这样既可减少输送介质途中的管道热损失,又便于利用供热机组的低压抽汽,提高热电厂供热的经济效益

由于水的比热大,蓄热能力高,因此供热系统运行有波动时,供热状况仍较稳定。热水供热系统运行中介质漏损少,所需补给水量较小,补给水的处理要求也较低。

参考资料来源:百度百科-热计量

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-02-29

取暖热力表(也就是热量表),其计算热量公式为:Q=M(i2-i1)=ρV(i2-i1)

热量计算公式中,Q指的是供热量,单位为W;而i2和i1则代表供水和回水的焓,单位为J/kg;M指的是水的质量流量,单位为kg/s/;Ρ表示水的密度,单位为kg/m;V表示水的体积流量,单位为m/s。

热量表安装在系统的供水管上,由流量、温度传感器和积算器组成,并将温度传感器分别装在供、回水管路上,通过测量的供回水热容量(也就是焓)、水流量、密度以及流量等数据,计算得出取暖热量。

扩展资料

配装计量表,实行计表方式来计算收缴采暖费用。让用户自己调节,用多少热,就缴多少费。家里冷了,就把温度调高点,白天上班的时候,屋子空着,就把温度调低点或者关掉。这样按‘热’计费比按面积计费更有利于降低消耗、推进节能、减少污染。

用于热量结算的热量表的选型和设置应符合的规定:

(1) 热量表应根据公称流量选型,并校核在系统设计流量下的压降。公称流量可按设计流量的80%确定;

(2) 热量表的流量传感器的安装位置应符合仪表安装要求,且宜安装在回水管上。

参考资料来源:百度百科--热计量

参考资料来源:人民网--陕西省人大代表许春霞:建议安装热计量表促进节能减排

本回答被网友采纳
第2个回答  推荐于2018-02-26
热量表的原理是物理学中的热量计算方法。
即 热量表 等于 载热液体比热 乘以 温差 乘以 液体体积。
Q=μ·ΔT·ΔV
其中,μ为载热液体比热,这是一个物理量,是液体特性;热量为Q,出口温度为T0,入口温度为T1,温差为ΔT,流速为 U,流量为 ΔV。
ΔT=T1-T0.
根据热量表类型的不同,计量流量的原理不同。有超声波热量表和机械式热量表之分。
简单来说超声波热量表是根据管道内液体流速和管道截面积及时间算出流量。
机械式热量表内部为传感器,是流量计量的一种方式。
收费标准大概在每单位 1分到 2分钱。本回答被提问者和网友采纳
相似回答