77问答网
所有问题
喷淋系统中连接喷头的那段短立管一般多长?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-11-27
10Cm左右,还有更短。主要考虑有安装空间及布局美观
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/NWIG3pYppNqNGNG88Y.html
其他回答
第1个回答 2014-11-27
地下室上支管0.5米,地上部分下支管0.4米
第2个回答 2014-11-29
上喷还是下喷?这个有区别的~还有完成标高是多少?
追问
我问的是一般情况下,喷头短立管长度在多大范围内
追答
没有明确的要求,如果是上喷,一般计算在0.5-0.6米,主要是根据梁的大小和主管中心标高来定,如果是下喷不少于15CM,因为需要套丝。
本回答被提问者采纳
相似回答
消防
喷淋中
与
喷头
相连的管道一般
是多长?
答:
展开全部
这个下引管或者上引管根据规范要求的是不宜超过1.2m的
。 本回答被网友采纳 已赞过 已踩过< 你对这个回答的评价是? 评论 收起 yds1990 2012-09-19 · 超过15用户采纳过TA的回答 知道答主 回答量:78 采纳率:0% 帮助的人:23.7万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 预算中是500...
消防
喷淋中
与
喷头
相连的管道一般
是多长?
答:
喷淋系统
喷头的口径是DN15的,
连接喷头的
前端管子一般都是DN25的,所以安装喷头都要接在变径三通或者变径上
消防
喷淋
安装规范的直立型
喷头立管
离顶板最大距离是多少?最小距离是多...
答:
7.1.3 除吊顶型
喷头
及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm
专家您好,请问用于仓库的快速响应
喷头
,K=115.喷头所接
的短立管
...
答:
喷头所接的短立管直径是DN32
。快速响应喷头所谓特点 1、“快速响应喷头”喷射出的水量也大于普通喷头,可以直接到达起火点,“快速响应喷头”在高压下(喷头处工作压力不小于0.35MPa)喷出大量的水(直径19毫米喷嘴,在最小压力0.345MPa的作用下ESFR喷头喷出流量为6.3L/S),有足够的水流量抑制火灾;2...
喷淋管道距顶安装高度是多少
?喷淋
头
立管
高度多少
答:
2m高度内任意一点都在喷水抛物曲线范围内。按照建筑质量验收标准规定的是任何管线安装的最低点不得低于2.2m,
喷淋
按照喷水灭火曲线看最佳效果是在距地2.5-3m之间的范围,喷淋头
立管
高度最好就是在2.5-3m之间。注意事项:喷淋管道不同管径
连接
不宜采用补心,应采用异径管箍,弯头上不得用补。
消防
喷淋中
与
喷头
相连的管道直径为多少
答:
这个消防
喷淋系统中
与喷淋头相连的最小的管径是DN25的,如果
是连接
20口径的大流量
喷头的
,
一般是
32的。
...每层为一个防火分区,只有5个
喷头
,有一根
喷淋立管
,问此喷淋立管管径多...
答:
首先要看你整装楼共有几个喷头,你是不是每层都是五个
喷头是
吗,那你的
喷淋立管
管径就要用DN125或DN150的啦。具体的你可以参考下《自动喷水灭火
系统
设计规范》,里面有详细的介绍。
大家正在搜
连接喷头的短立管的管径
连接喷头的短立管公称直径
消防管道连接喷淋喷头个数
喷头短立管直径
自动喷淋喷头最大数量
喷淋系统
短立管
喷头
自动喷淋装置
相关问题
喷淋系统上的喷头上的短立管一般多长
喷淋系统中 短立管长度如何确定?
消防喷淋头的短立管多长啊
消防喷淋中与喷头相连的管道一般是多长?
连接 下垂型喷头 的短立管长度一般按多少计算?
消防喷头短立管的高度怎么确定
安装算量消防喷淋短立管长度如何设置
消防喷头丝接部分的长短是否有标准