专家您好,请问用于仓库的快速响应喷头,K=115.喷头所接的短立管直径是多大的呢?

还有就是早期抑制快速响应喷头,K=200.喷头所接的短立管直径是多大的呢?

喷头所接的短立管直径是DN32。

快速响应喷头所谓特点

1、“快速响应喷头”喷射出的水量也大于普通喷头,可以直接到达起火点,“快速响应喷头”在高压下(喷头处工作压力不小于0.35MPa)喷出大量的水(直径19毫米喷嘴,在最小压力0.345MPa的作用下ESFR喷头喷出流量为6.3L/S),有足够的水流量抑制火灾;

2、“快速响应喷头”在扑灭货架上部火的同时,喷头中心有一股强大的水柱,可以穿过货架扑灭在喷头下方货架底部的火灾。

3、“快速响应喷头”价格也比普通喷头贵的多,其喷头性能及系统设计、安装、施工都有特殊要求。

扩展资料:

工作原理

当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后喷头镀铬融化,管内的水在消防水箱水压的作用下自动喷出,这时湿式报警阀自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。

系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。

参考资料来源:

百度百科-快速响应喷头

百度百科-消防喷淋头

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-04
  用于仓库的快速响应喷头,K=115.喷头所接的短立管直径是DN32。采用K=115快速响应扩展覆盖喷头的自动喷水灭火系统,同一配水支管上喷头的最大间距和相邻配水支管的最大间距,正方形布置时不应大于4,4m,矩形布置时长边不应大于4,6m,喷头至墙的距离不应大于2,2m,作用面积应按开放喷头数不少于6只确定。
  消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
  工作原理:
  闭式消防喷淋系统
  平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时喷头在温度达到一定温度后(一般是68°C)喷头镀铬融化,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷出,这时湿式报警阀会自动打开,阀内的压力开关自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了。然后喷淋泵把水池的水通过管道提供到管网,整个消防系统开始工作。
  开式消防喷淋系统
  1、有的是系统装有烟感探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,经主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时打开雨淋阀的电磁阀,在联动喷淋泵,开式喷头直接喷水。
  2、有是对温度感应开始工作。
相似回答