4千瓦380伏深井泵距离200米长用几平方的电缆线

如题所述

1.5-2.5足够,最好使用专用防水的线缆,接头处做好防水处理,安装漏电保护器。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-08-19
4千瓦的深井泵,使用三相电源的话,电流在10.5A多一点,可以使用1平方毫米铜线。如果是单相电源,电流在18A多一点,应该使用1.5平方毫米的铜线即可。