4千瓦380伏深井泵距离200米应用几平方的电缆
如题所述
举报该问题
推荐答案 2018-08-19
4千瓦的深井泵,使用三相电源的话,电流在10.5A多一点,可以使用1平方毫米铜线。如果是单相电源,电流在18A多一点,应该使用1.5平方毫米的铜线即可。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IYIv8GvqpvpNvWG3vI.html
其他回答
第1个回答 2018-08-19
负载电流约800A附近,按允许电压损失5%(20V)算,每根电线的电压降为10V,则每根电线的线阻: R=U/I=10/800=0.0125(Ω) 铝芯电缆截面(铝电线的
电阻率
为0.0283): S=ρ×L/R=0.0283×200/0.0125≈453(m㎡) 宜应用2根240m㎡铝电线并联输送。
本回答被网友采纳
相似回答
4千瓦380伏深井泵距离200米
长用
几平方的电缆线
答:
1.5-2.5足够
,最好使用专用防水的线缆,接头处做好防水处理,安装漏电保护器。
4千瓦深井泵
电线长要一百米需要
几平方
电线
答:
4千瓦的深井泵
,使用三相电源的话,电流在10.5A多一点,可以使用1平方毫米铜线。如果是单相电源,电流在18A多一点,应该使用1.5平方毫米的铜线即可。
三相
水泵4千瓦
用多大线径的铜芯线?
答:
3*4平方
电缆线
120
米深井
,单向150杨程抽
水泵
需要
多少平方
电线
答:
120
米深井
,单向150杨程抽水泵需要2.02mm?平方电线。1、120米深井,单向150杨程抽水泵需要2.02mm?平方电线。计算步骤如下:2、计算电线的负载电流:I=P/(sqrt(3)xV),其中P为功率,V为电压,sqrt(3)为3的平方根。假设抽
水泵的
功率为
4千瓦
,则负载电流为I=4000/(sqrt(3)x220)≈15A。3、计算...
急!!!
380伏
浇地
深井泵
需300米电线,问,电压损耗是
多少
?如果用铝线需不少...
答:
无法回答损耗问题 因不知你的深井泵功率 线路损耗跟流过线路的电流亦即
深井泵的
功率是直接关系的 我只知道我们一般常用的2000W潜水泵用
4平方
铜导线足够了 5000W水泵就6平方铜导线 可以回答你300米的6平铜线 电阻是0.0450939欧 300米的6平铝线 电阻是0.0716197欧 ...
离变压器拉电线500米可以带动
四千瓦深井水泵
吗?
答:
500
米距离
有些远,但是只要线径够大,还是可以带的起来的。参考下图的计算结果
一
千瓦深井水泵
配多大
电缆
?
答:
一
千瓦深井水泵
只要2A电流,使用0.75
电缆
即可,考虑有时吸入泥浆因素应该采用1.5平方铝线,或者1平方铜线。