穿过高层民用建筑的消防车道,其净宽和净高均不小于多少米

如题所述

穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净高均不宜小于4m。

《高层民用建筑设计防火规范》(GB-50045-95)中规定:

(1)消防车道与小区高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。

(2)应在小区高层建筑周围设置环行消防车道,当环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。

(3)当建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适合位置设置穿过建筑的消防车道。

(4)消防车道距外墙宜为5m,至少达到3.5m宽,消防车道范围内不应有障碍物,并保持24小时畅通。

扩展资料

根据《中华人民共和国消防法》第二十八条规定,任何单位、个人不得损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材,不得埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距,不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。

《中华人民共和国消防法》第六十条规定,单位违反本法规定,有下列行为之一的,责令改正,处五千元以上五万元以下罚款:

(1)消防设施、器材或者消防安全标志的配置、设置不符合国家标准、行业标准,或者未保持完好有效的;

(2)损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;

(3)占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的;

(4)埋压、圈占、遮挡消火栓或者占用防火间距的;

(5)占用、堵塞、封闭消防车通道,妨碍消防车通行的;

(6)人员密集场所在门窗上设置影响逃生和灭火救援的障碍物的;

(7)对火灾隐患经公安机关消防机构通知后不及时采取措施消除的。

参考资料来源:百度百科--小区消防通道

参考资料来源:百度百科--消防通道

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-04-29
净宽和净高均不小于4米。
第2个回答  推荐于2016-06-06
根据《建筑设计防火规范》GB 50016-2006第6.0.9规定

一、消防车道的宽度不应小于4.00m;

二、消防车道距高层建筑外墙宜大于5.00m;

三、消防车道上空4.00m以下范围内不应有障碍物;

四、穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4.00m;

五、消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等;本回答被提问者和网友采纳