穿过高层民用建筑的消防车道其净宽和净高不小于多少米

如题所述

穿过高层民用建筑的消防车道1.高层住宅的周围应设有环形车道,其转弯半径不应小于12m(有些地方是9米)。
当设环形车道有困难时,可沿高层建筑的两个长边设置消防车道。当高层建筑的沿街长度超过150m或总长度超过220m时,应在适中位置设置穿过高层建筑的消防车道。

2.消防车道的宽度不应小于4m。
消防车道距高层建筑外墙宜大于5m,
消防车道上空4m以下范围内不应有障碍物。

3.长度超过35m的尽端式车行路应设回车场,
多层可做到12m×12m。
高层回车场不宜小于15m×15m。
大型消防车的回车场不宜小于18m×18m。

4.穿过高层建筑的消防车道,其净宽和净空高度均不应小于4m。
5.一般消防车的长度均大于或接近10m,高度近4m,宽度近2.5m。
6.高层建筑的内院或天井,当其短边长度超过24m时,宜设有进入内院或天井的消防车道。
7. 消防车道与高层建筑之间,不应设置妨碍登高消防车操作的树木、架空管线等。
8. 供消防车取水的天然水源和消防水池,应设消防车道。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-12-19
按照建筑设计防火规范要求,消防车道的净宽和净高都不应小于4米