中央空调水泵的选型

有台主机水源热泵,流量要求90立方。现水泵(在一层)94立方扬程44米功率18.5KW,楼层共有5层分为A区,B区,现A区有一楼没有空调,5楼局部就9台8.5风盘、2层有32台8.5的、3层35台8.5风盘。4层有32台8.5风盘,B区时是后来加上去的从主管上开个口100的管。B区2层18个8.5风盘、3层20台8.5风盘,4层21台8.5风盘,系统总出回水管事165的,现B区效果不好,感觉水流量不够。求就解决方案,想更换大点水泵,换多大的?

循环泵选型要根据杨程和流量选取,流量可以计算系统总流量并乘1.2的系数。
中央空调常见的闭式系统循环水泵杨程的计算:
∑△h=Hf+Hd+Hm。
Hf、Hd——水系统沿程阻力和局部阻力损失Pa。
Hm——设备阻力损失Pa。∑△h----杨程。
1.冷水机组阻力:由机组制造厂提供,一般为60~100kPa。
2.管路阻力:包括磨擦阻力、局部阻力,其中单位长度的磨擦阻力即比摩组取决于技术经济比较。若取值大则管径小,初投资省,但水泵运行能耗大;若取值小则反之。目前设计中冷水管路的比摩组宜控制在150~200Pa/m范围内,管径较大时,取值可小些。
3.空调未端装置阻力:末端装置的类型有风机盘管机组,组合式空调器等。它们的阻力是根据设计提出的空气进、出空调盘管的参数、冷量、水温差等由制造厂经过盘管配置计算后提供的,许多额定工况值在产品样本上能查到。此项阻力一般在20~50kPa范围内。
4.调节阀的阻力:空调房间总是要求控制室温的,通过在空调末端装置的水路上设置电动二通调节阀是实现室温控制的一种手段。二通阀的规格由阀门全开时的流通能力与允许压力降来选择的。如果此允许压力降取值大,则阀门的控制性能好;若取值小,则控制性能差。阀门全开时的压力降占该支路总压力降的百分数被称为阀权度。水系统设计时要求阀权度S>0.3,于是,二通调节阀的允许压力降一般不小于40kPa。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-09-04
一般是所以末端流量总和,再乘以一个系数。有时不知道内机数量和总流量就根据外机流量总和进行估算乘以一个系数,系数一般是1.1-1.2.。。
第2个回答  2011-11-17
测量一下AB区各自的供回水温度差就知道了,估计是流量分配不均匀,与水泵无关,在AB管路上各装个调节阀,调到两边进出水温差一致就好了。
第3个回答  2011-11-06
你确定是水流量问题吗?水泵都是二台的吧(一备一用)你开二台看下,最好的办法就是在三层加个接力泵,12kw的就可以追问

风盘排空气压力很小的,B区的空调室在一层的主管上开得口,如果说在一层主管上加水泵,会不会A区的流量就不够了?

追答

你怕在B区那100的管子上装水泵后会拉走A区的流量吧,那影响不会太大的,还有你装水泵肯定前后得装阀门吧,到时候真有你缩担心的情况那你可以适当的调节下阀门,但是有一点可以肯定,你在B区装了水泵那B区的问题肯定是解决了,至于A区,影响不会太大的

本回答被提问者和网友采纳
第4个回答  2011-11-18
一般这个设计了带AB两区的,那流量一般不会设计错,所以不要盲目加大水泵。还是分配不均的面大,水力平衡没整好,楼上老兄说的,测一下两区的进回水温差就会有明显的不同。
A区阀关点,让水多往B区走走吧
不要老想着整大泵,干耗电,没用,浪费能源...