消防喷淋支管中管径最小32管,带的喷头数量是多少

如题所述

第1个回答  2020-12-19
自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨 自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨自动喷水灭火系统喷淋管径所带喷头数目探讨 甄俊梁 摘要摘要:: 本文主要从设计的角度,给合 《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001) (以下简称 《喷 摘要摘要:: 规》)对《喷规》8.0.7 条提出自己分析、探讨,供专家、同行批评、指正。 关键字关键字::自动喷水 流量 水力计算 管径 关键字关键字:: 在工程施工与设计交流中,笔者发现许多同行对 《喷规》8.0.7 的理 各一,许多同行包括消防建审

或审图中心的同行都简单的认为对于轻中危险级来说喷头数超过 64 个管径就要大于 DN100,要用 DN125

或 DN150,与他们探讨都说规范是这样规定的,不能违背规范规定;对此笔者提出自己的看法与分析,供各位专家、同行批评、指正。 《喷规》8.0.7 条规定轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数,不应超过表 8.0.7 的规定。 表 8.0.7 轻危险级、中危险级场所中配水支管、配水管控制的标准喷头数 公称直径 (mm) 控制的标准喷头数 (只) 轻危险级 中危险级 25 1 1 32 3 3 40 5 4 50 10 8 65 18 12 80 48 32 100 - 64 同时 《喷规》8.0.5 规定:管道的直径应经水力计算确定。只有经过水力计算确定的管径,才能做到既合理、又经济。
第2个回答  2022-06-29
DN32管,带68度DN15的喷头不超过3个。DN20大流量喷头1个。