dn50可以带多少个喷头
喷淋管
DN50可以带几个喷头
答:
消防喷淋管DN50轻危险级可以带10只喷头,中危险级只能带8只喷头
。设计说明中确定的喷淋系统设置场所火灾危险等级不同,相同管径所带的喷头数不同。施工过程中应根据设计和规范要求,看懂图纸,做好图纸会审,按图施工。配水管两侧每根配水支管控制的标准喷头数,轻危险级、中危险级场所不应超过8只。
消防喷淋管
DN50
能带
多少喷头
答:
消防喷淋管DN50在不同火灾危险级场所所能配备的喷头数量有所不同。
在轻危险级场所,它可以配备多达10只喷头;而在中危险级场所,则限制为8只喷头
。在施工过程中,必须遵循设计和规范要求,正确理解图纸,并通过图纸会审确保按图施工。配水管两侧,每根配水支管控制的标准喷头数量,在轻、中危险级场所均...
消防喷淋管一路
多少个喷淋头
答:
DN150--不限 数量;DN100--64 个喷淋头;DN80--32 个喷淋头;DN65--12 个喷淋头;
DN50--8 个喷淋头
;DN40--4 个喷淋头;DN32--3 个喷淋头;DN25--1 个喷淋头。消防喷淋管,即消防喷淋防火系统的末端排水管。是消防喷淋防火系统的重要组成部分之一,通常与主干管道及喷淋头联合使用。
内径
50
的管子能带
多少个
喷淋点位
答:
按照规范,
DN50
的管道,在轻危险等级条件下,
可以带
10
个喷头
,在中危险等级条件下,可以带8个喷头。
标准
喷头
的数量是如何规定的?
答:
这两条仅适用于标准流量喷头,当采用其他类型喷头时,管道的直径仍应通过水力计算确定。一般设计过程中,
经验个数为:DN25=1个;DN32=2个
;DN40=3个;DN50=60个;DN80=30个;DN100=64个;DN150=100个;由“亿己网”专业消防设计团队回答!消防设计、报审就找“亿己网”!无忧设计;无忧审图!
在消防喷淋工程中
喷淋头
和管道如何配置?
答:
首先,让我们看看不同管径对于喷淋头承载能力的影响。根据消防管道安装规范,DN25的管道可支持1
个喷头
,DN32的则可承载3个,DN40的可安装4个,
DN50
的管道可连接8个喷头,DN65的可扩展到12个,DN80的管径则可支持多达32个喷头,DN100的管道
可以
连接64个,DN125的更大管径可支持128个喷头,超过这个尺寸的...
消防喷淋管径
带多少喷头
?
答:
2. DN65的管径可安装12
个喷头
,
DN50
的管道可安装8个喷头,DN40的管道则最多可安装四个喷头。3. 当喷淋管径达到150mm时,最多可配置800个喷头。喷淋管径与喷头数量呈正比关系,管径越大,支持的喷头数量越多。4. 消防喷淋系统的设计应根据火灾风险等级来确定喷头数量。轻微火灾通常需要10个喷头,中等...
喷淋管径与
喷头
数量是
多少
答:
一、喷淋管径与
喷头
数量是
多少
DN25是指管径为25mm,喷头数量是1个,DN32是指管径为32mm,喷头数量是3个,DN40是指管径为40mm,喷头数量是4个,
DN50
是指管径为50mm,喷头数量是8个,DN65是指管径为65mm,喷头数量是12个,DN80是指管径为80mm,喷头数量是32个,DN100是指管径为100mm,喷头数量是64个...
消防新规喷淋配管相应
喷淋头
数量
答:
DN50
管道
可以
承受8
个喷头
,DN40管道可以承受4个喷头,DN32管道可以承受3个喷头,DN25管道可以承受1个喷头。一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防喷淋头设置规定见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。
消防管径配喷淋数量是
多少
答:
DN25——1
个喷淋头
;DN32——3个喷淋头;DN40——4个喷淋头;
DN50
——8个喷淋头;DN65——12个喷淋头;DN80——32个喷淋头;DN100——64个喷淋头;DN150——不限数量。