35kv变电站主变10000kva容量允许最大过负荷是多少?
35kv/10.5kv猪鞭容量10000kva允许最大过负荷为多少?
举报该问题
推荐答案 2012-12-07
电力变压器
是不允许长时间过负荷的,只允许短时间内出现过负荷现象。楼上给出的过负荷时间表,其单位应该是秒(s)。这些一般是留给故障(主要是短路)时,供保护装置反应的时间,正常运行工况是不能“挤占”的。
一般情况下,额定负荷的70%--80%,是变压器的经济运行负荷,达到90%就是注意负荷了。所谓“注意”,就是要求运行人员要时刻关注主变负荷变化,一但达到或接近额定值,要按照预案,进行倒路等操作,将多出的负荷转移出去,或者直接进行拉闸限电。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/IvYpYpqNq.html
其他回答
第1个回答 2012-12-05
看变压器厂家给的参数,随着时间增加过负荷允许值也随着减小,给你个表参考下:
相似回答
...是关于变压器的。变压器
容量10000KVA
,电压等级
35kv变
10k_百度...
答:
这事比较大,应该纵联有差动保护,短路,过流,
过负荷
,过电压,轻瓦斯,重瓦斯,温度,低电压,好像就这些吧。
35kv变
10KV变压器
容量为10000KVA
,那么他能带的
负荷是多少?
7200KW的负荷...
答:
10000KVA
,能带8000KVA.,带7200KW的负荷报低电压
过负荷
闭锁动作,可能的原因是:1、没有电压特别偏低,电流超过额定太多,误动作;2、
35KV
电压偏低,低压功率因素过低,电压过低,电流偏大,正常动作;3、其它不正常原因动作。
10000
VA的
35kV主变压器
能接入
多少kVA
的10kV变压器?
答:
10000VA=10KVA。按照电力变压器效率90%计算,
最大可带负载为9KVA
。
35kv变电站最大容量
答:
由于农网和工矿厂区的
负荷
主要表现为分散性大或者负荷小,因此从长远发展和经济容量方面综合考虑,一般
35kV变电所
配置均在3150kVA~8000kVA,
最大容量
以不超过
10000kVA
到12000kVA。
35kV变电站
系统通常为从可靠性及运行灵活性考虑,采用两台主变互为备用。35kV主回路通常采用单母线带分段的一次方案10kV出线...
供电
容量
超过
多少
要建设
35kV变电站
答:
10KV线路输送能力是可以达到
10000KVA
的,在这个
容量
下,其额定电流是577A,对于供电线路不是很长,冲击负荷不是很大的
负荷是
可以供的,单240平方毫米的钢芯铝铰线就能够传送577A的电流,如果选用双150平方毫米以上的钢芯铝铰线就更没有问题了。从配电设备看,577A的电流是一般设备都能够接受的,没有...
急求:
35KV
企业
变电所
电气初步设计论文
答:
5.
35KV
出线7回,
最大负荷10000KVA
,cos∮=0.8,Tmax=4000h;10KV出线10回,最大负荷3600KVA,cos∮=0.8,Tmax=3000h,均为一般用户。 6. 站用电为160KVA。 根据本站为2回110KV线路进线,35KV、10KV最大负荷时间分别为4000h、3000h,可以判断本站为重要
变电站
,在进行设计时,应该侧重于供电的可靠性和灵活性。第...
...设计一台额定电压
为35KV
,
容量为10000KVA
的电力变压器继电保护,要 ...
答:
主保护用差动保护,还有非电量的本体、有载重瓦斯,温度和轻瓦斯等信号。高、低后备保护保护主要用过流保护,根据实际情况可以选择过流是否经方向和复压闭锁;
过负荷
报警,(主变有风机的话过负荷启动风冷;是有载调压的过负荷应闭锁调压)。
35KV
的主变通常不用零序过压跳闸,可以在低后备中投入零序电压...
大家正在搜
35kv变电站负荷一般是多少
110kv变电站主变容量
110kv变电站容量一般多大
35kv变电站最大容量
10kv变电站最大容量
35kv变电站主变容量
66kv变电站主变容量
110kv变电站容量
220kv变电站容量
相关问题
两台35/10KV的主变压器额定容量为10000kva,请问...
35kv变10KV变压器容量为10000KVA,那么他能带的...
35kv变压器最大容量
35kV变压器容量为10000kVA,请问高、低压侧主变容量...
供电容量超过多少要建设35kV变电站
35kv变电站2万kva容量能带10kv变压器多少?
两台8000主变的35kv变电站最大能带多少负荷
一般情况下主变的负荷占容量的多少?