77问答网
所有问题
烟感器和消防喷头怎么安装?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2020-01-04
探测器用螺丝固定底座,然后再将探头旋转安装在底座上;
喷头跟管道采用螺纹连接。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/Iv833I3I83YvWGW3vW.html
相似回答
烟感器和消防喷头怎么安装?
答:
消防喷头安装要求有哪些:
1、喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置
。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系...
消防烟感
探测
器安装
规范是
怎样
的?
答:
5、
烟感
探测器至广播的水平距离,不应小于0. 1m 6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0. 2m 7、烟感探测器至
喷头
的水平距离,不应小于0. 3m 8、房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应
安装
一只烟感探测器。9、烟感探测器距开水...
消防烟感安装
规范标准
答:
3、安装应靠近回风口。感烟探测器与多孔送风吊顶孔口的水平距离不应小于0.5m
。4、在宽度小于3m的内通道吊顶安装感烟器时,应安装在中间位置。烟雾探测器的安装间距。不应超过10m;烟雾探测器的安装间隔不应超过15m。烟感器与端壁的距离不应超过安装距离的一半。5、烟雾探测器与广播的水平距离不得小...
办公楼
消防喷淋头安装
要求?
答:
2、办公楼按规范要求
消防烟感
需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3、根据场所不同可以选择不同的
喷淋头
:1、下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种
喷头
,下垂
安装
于供水支管上,洒水的形状为抛物体型,将...
烟感
探测
器与喷头
距离多少合适
答:
5、
烟感
探测器至广播设备的水平距离,不应小于0.1米。6、烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2米。7、烟感探测器至
喷头
的水平距离,不应小于0.3米。8、当房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应
安装
一只烟感探测器。9、烟感探测...
喷淋头安装
规范
答:
依据国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016—2014,喷淋头安装规范如下:1、
喷头应布置在顶板或吊顶下
易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。2、直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支...
消防烟感
喷淋的布置有什么要求
答:
每个房间均需要设置
烟感
,并宜靠近进门处
安装
;每个烟感的保护半径不大于 6m;2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应...
大家正在搜
消防烟感器安装
消防烟感器安装视频
消防烟感器安装接线图
消防烟感器怎么接线
消防烟感报警器的安装规范
消防报警器怎么安装
安装消防烟感有哪些要求
消防烟感安装多少一个点
消防烟感安装价格
相关问题
烟感器和消防喷头怎么安装?
烟感器和消防喷头的工作原理是什么
谁知道烟感探测器与喷淋头之间间距是多少?
消防喷淋安装规范
新消防法关于安装喷淋系统要求
烟感器和消防喷头怎么安装?
请问烟感与灯具的距离,以及自动喷淋喷头与烟感的距离有什么要求
烟感器和洒水喷头是不是一体的