消防烟感喷淋的布置有什么要求

如题所述

 烟感的设置要求

    每个房间均需要设置烟感,并宜靠近进门处安装;每个烟感的保护半径不大于 6m;

    2. 探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于 0.5m;

    3. 烟感周围 0.5m 内,不应有遮挡物,即灯具、喷淋等。

    4. 房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间的净高的 5%,每个 被隔开的部分至少应安装一只探测器。

    5. 探测器至空调送风口边的水平距离不应小于 1.5m,并宜接近回风口安装,探测器至多孔送 封顶棚孔口的水平距离不应小于 0.5m。

    6.喷淋离开墙面的距离应该小于 1.8 米,两个喷淋之间的间距应该大于 2.4 小于 3.6 米。喷淋 离灯具、风口的距离应该大于 0.3 米。

    7.喷淋管道除注明外,原则上贴梁安装,如遇矛盾,可按实际情况适当的调整管道标高和喷 头位置。喷头间距〈=3.6m,喷头与墙(柱)边距〈=1.8m 且〉0.6m。 8,.喷头选用:部分采用边墙扩展型喷头,其余均采用下垂型喷头。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-08-20
这个烟感都是布置在最高房间位置的,一般都是距离灯具和喷头0.2m以外的,距离送风口不小于0.8m距离会风口不小于0.5m的,且距离墙边距离不小于0.5m的,距离最大的墙边不超过7.5m的,设置间距不超过14m的;喷头的是距离墙边距离不超过1.8m的,间距不超过3.6m的。