三菱变频器FR-E500故障代码p5

三菱变频器FR-E500故障代码p5

操作面板显示 PS
名称 PU停止
内容: 在Pr.75的“PU停止选择”状态下,用PU的 STOP/ RESET 键,设定停止。
检查要点: 是否在外部运行时,按下操作面板的 STOP、RESET键,使其停止。
处理: 可以参看说明书设置 Pr.75 默认值是14(随时可输入复位),可以修改为17(仅在保护功能动作时才可复位输入。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-12-10
是PS,
估计是否在外部运行时,按下操作面板的STOP键,使其停止。
你的运行模式为外部操作时 是不可以用操作面板上的stop键来停止的
关机重启就 可以了