77问答网
所有问题
三菱变频器FR-E500故障代码p5
如题所述
举报该问题
推荐答案 2014-03-06
是PS,名称:PU停止内容:在Pr.75的“PU停止选择"状态下,用PU的STOP键,设定停止。检查要点:是否在外部运行时,按下操作面板的STOP键,使其停止。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://77.wendadaohang.com/zd/G8W3NWG8v83INI88YI.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-11-25
你的运行模式为外部操作时 是不可以用操作面板上的stop键来停止的 (pr,75 为 4时) 处理方法 关机重启就 可以了
本回答被网友采纳
相似回答
三菱变频器FR-E500故障代码p5
答:
操作面板显示 PS 名称 PU停止 内容: 在Pr.75的“PU停止选择”状态下,用PU的 STOP/ RESET 键,设定停止。检查要点: 是否在外部运行时,按下操作面板的 STOP、RESET键,使其停止。处理: 可以参看说明书设置 Pr.75 默认值是14(随时可输入复位),可以修改为17(仅在保护功能动作...
三菱变频器
官网 三菱变频器说明书
答:
4. 内置PID,
变频器
/工频切换和可以实现多泵循环运行功能 5. 内置独立的RS485通讯口 6. 使用长寿命元器件 7. 内置噪声滤波器(75K以上)8. 带有节能监控功能,节能效果一目了然
E500
、A540为停产老产品 FR-A 高功能矢量控制型 FR-F 节能通用型,风机、水泵型
FR-E
轻巧通用型 FR-D 简易型 以...
三菱变频器fr-e500
加速减速时间不能调
答:
只是这两个参数不能改还是其他的参数都不能改动?如果都不能改就说明参数锁了的 找到锁定那个参数解锁就OK了
三菱变频器FRE500
指令
P5
9是什么
答:
遥控功能。附件中为该
变频器
的操作手册,详细情况可以参看注释。该文档上传失败,但是你可以在百度文库中找找。
三菱变频器FR-E500
系列说明书
答:
1.表示适用电机容量是以使用
三菱
标准4极电机时的最大适用容量。2.额定输出容量是指输出电压为440v(E540),220v(E520S), 230V(E520)时的输出容量。3.过载能力是以过电流与
变频器
的额定电流之比的百分数(%)表示的。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负荷时的温度以下。4.最大输出电压不能...
三菱FR
-D740-1-1.5K运转中报过流
故障
,求原因.
答:
试图设定参数 PU和变频器不能正常通信时 运行中(信号STF,SRF为ON),试图设定参数时 在Pr.77“参数写入禁止选择”参数写入禁止时,试图设定参数 说明:以上
三菱变频器故障
说明适用于FR-A200、FR-A500、FR-A700、FR-D700、
FR-E500
、FR-F500、FR-F500J、FR-F740、FR-S500、FR-S540E、FR-V200。
三菱变频器e500
介绍和
三菱FR
2N型PLC无输出
答:
先在编程软件在线检查站Y线圈有没有输出,如果没有,就是程序问题。如果有,就可以考虑是硬件的问题。条件允许的用好点的示波器去检测输出波形,因为信号波形不好可能是软件问题也可能是硬件问题。条件实在不行,可以试试输出点持续输出几秒,用万用表量一量电流或电压值,基本可以大概判断是硬件还是软件...
大家正在搜
三菱a500变频器故障代码
三菱变频器p5故障代码怎么清除
三菱f700变频器故障p5
三菱f700故障代码p5
三菱变频器故障p5原因
d700变频器报警代码p5
三菱变频器故障一览表
三菱变频器erhn故障
700三菱变频器p5
相关问题
三菱变频器FR-E500故障代码p5
三菱变频器出现了p5报警该如何清除
三菱变频器p5故障怎么处理
三菱变频器显示P5是什么意思
三菱变频器的故障代码
d700三菱变频器出现故障p5
三菱变频器FR-E500报警E.P24是什么意思
三菱变频器F700,按下STOP/RESET后变频器停止运行...